Заголовок сообщения: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
Добавлено: 24 ноя 2018, 07:52
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 07:42 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди. Имеется двигатель с обозначениями на табличке - Р = 75 kWt U = 380 Cos = 0.85. И еще обозначение "треугольник/звезда."
Будем подключать на камнерезную фрезу. Вот мне непонятно могу ли я включить его по схеме переключения со звезды на треугольник? Опыта маловато, а смущает то, что пару человек таких же "опытных" как и я говорят, что подключать треугольником можно только при наличии обозначений 380/660В. А если только 380 написано то только звездой. Иначе можно двигатель спалить. Как я сам думаю, так это то что двигатель расчитан на 380 для двух видов подключения. Это так?
Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
Добавлено: 26 ноя 2018, 07:03
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
При подключении в "треугольник" на 380 В двигатель будет работать в номинальном (паспортном) режиме, при подключении в "звезду" (способ подключения рассчитан на 660 В) ничего вы не спалите, единственное - частота вращения вала двигателя уменьшится. Такой способ переключения "звезда" - "треугольник" иногда применяют для вентиляторов градирен, где нужно обеспечить 2 скорости вращения: низкая (при звезде) и высокая (при треугольнике).
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Igorkam (28 ноя 2018, 08:07)
Учитывая информацию по номинальному напряжению только 380 В, могу предположить, что данное напряжение применимо для обоих способов подключения. Отличие будет лишь в скорости вращения. Рекомендую связаться с производителем или дилерским центром для уточнения данной информации.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
Добавлено: 28 ноя 2018, 05:48
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Увидел в вашей табличке сокращение от connection - conn. и изображение треугольника. Таким образом, номинальные характеристики двигатель будет обеспечивать при подключении в "треугольник".
За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Igorkam (29 ноя 2018, 06:53)
Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
Добавлено: 28 ноя 2018, 05:59
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 07:42 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое. Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?
Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
Добавлено: 28 ноя 2018, 06:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Igorkam писал(а):
Спасибо большое. Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?
Теоретически можно, если питающая сеть позволяет... Лучше поставить устройство плавного пуска.
Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
Добавлено: 28 ноя 2018, 08:52
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Igorkam писал(а):
Спасибо большое. Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?
Уточните мощность трансформатора, от которого запитывается двигатель. Для упрощенной оценки возможности прямого пуска двигателя, можете воспользоваться информацией из книги Бенермана:
Вложение:
ИП.JPG
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
Добавлено: 29 ноя 2018, 06:58
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 07:42 Сообщений: 4 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Igorkam писал(а):
Спасибо большое. Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?
Уточните мощность трансформатора, от которого запитывается двигатель. Для упрощенной оценки возможности прямого пуска двигателя, можете воспользоваться информацией из книги Бенермана:
Вложение:
ИП.JPG
От ТП подключать будем. Как приедут владельцы установки Будем узнавать мощность. Спасибо!