 Заголовок сообщения: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 07:42
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста знающие люди. Имеется двигатель с обозначениями на табличке -
Р = 75 kWt
U = 380
Cos = 0.85.
И еще обозначение "треугольник/звезда."

Будем подключать на камнерезную фрезу. Вот мне непонятно могу ли я включить его по схеме переключения со звезды на треугольник? Опыта маловато, а смущает то, что пару человек таких же "опытных" как и я говорят, что подключать треугольником можно только при наличии обозначений 380/660В. А если только 380 написано то только звездой. Иначе можно двигатель спалить.
Как я сам думаю, так это то что двигатель расчитан на 380 для двух видов подключения. Это так?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
При подключении в "треугольник" на 380 В двигатель будет работать в номинальном (паспортном) режиме, при подключении в "звезду" (способ подключения рассчитан на 660 В) ничего вы не спалите, единственное - частота вращения вала двигателя уменьшится. Такой способ переключения "звезда" - "треугольник" иногда применяют для вентиляторов градирен, где нужно обеспечить 2 скорости вращения: низкая (при звезде) и высокая (при треугольнике).



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Igorkam (28 ноя 2018, 08:07)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Если на двигателе указано 220/380 В, такое переключение недопустимо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 05:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 07:42
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Если на двигателе указано 220/380 В, такое переключение недопустимо.

Сделал фото таблички и клеммной коробки.
Вложение:
PSX_20181127_171541.jpg

Вложение:
PSX_20181126_185743.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 05:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Информацию по данным двигателям вы можете найти на сайте http://huadong-motor.ru/1-1-three-phase ... or/174503/
Как правило, на табличке указывают напряжение питания, соответствующее схеме подключения
Вложение:
1.jpg

Вложение:
2.jpg

Учитывая информацию по номинальному напряжению только 380 В, могу предположить, что данное напряжение применимо для обоих способов подключения. Отличие будет лишь в скорости вращения.
Рекомендую связаться с производителем или дилерским центром для уточнения данной информации.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 05:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Увидел в вашей табличке сокращение от connection - conn. и изображение треугольника. Таким образом, номинальные характеристики двигатель будет обеспечивать при подключении в "треугольник".



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Igorkam (29 ноя 2018, 06:53)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 05:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 07:42
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 06:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Igorkam писал(а):
Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?

Теоретически можно, если питающая сеть позволяет...
Лучше поставить устройство плавного пуска.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Igorkam (28 ноя 2018, 08:06)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 08:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Igorkam писал(а):
Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?

Уточните мощность трансформатора, от которого запитывается двигатель.
Для упрощенной оценки возможности прямого пуска двигателя, можете воспользоваться информацией из книги Бенермана:
Вложение:
ИП.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нужно подключить двигатель 75кВт. По какой схеме?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 07:42
Сообщений: 4
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Igorkam писал(а):
Спасибо большое.
Только вот ещё один вопрос. Можно запускать напрямую треугольником при пусковом токе около 800 А, или лучше собрать схему запуска звезда >треугольник?

Уточните мощность трансформатора, от которого запитывается двигатель.
Для упрощенной оценки возможности прямого пуска двигателя, можете воспользоваться информацией из книги Бенермана:
Вложение:
ИП.JPG


От ТП подключать будем. Как приедут владельцы установки Будем узнавать мощность.
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика