dcent25 писал(а):
По нормативной базе ничего не подскажу...
По логике если произойдет обесточивание АСУТП, защита электродвигателя работать не будет ,поэтому лучше НЗ (замкнутый) ,который при обесточивании АСУТП отключится и даст сигнал остановки на силовую часть схемы электродвигателя.
Спасибо. Кое что есть, что можно применить:
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Электрооборудование машин и механизмов
9.4.2 Меры для снижения рисков в случае отказа
9.4.2.1 Использование испытанных схем и компонентов
Среди прочих эти меры включают в себя, например:
- подключение цепей управления к защитным заземляющим цепям в целях обеспечения работоспо-
собности (см. 9.4.3.1 и рисунок 2);
- подключение приборов управления в соответствии с 9.4.3.1;
- остановку отключением энергии в соответствующей цепи (см. 9.2.2);- отключение всех токоведущих проводников в цепях управления (см. 9.4.3.1);
- использование устройств с плюсовой функцией отключения (МЭК 60947-5-1);
- принятие конструктивных решений для уменьшения возможности отказа, вызывающего нежела-
тельные действия.