Автор:  Сергей [ 22 июн 2018, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Автоматическое отключение двигателя

Вопрос следующий:
какой тип сигнала используется для останова двигателя по сигналу ПАЗ: "нормально замкнутый" (закрытый) или "нормально разомкнутый" (открытый), желательно указать ссылки на нормы.

Автор:  dcent25 [ 22 июн 2018, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматическое отключение двигателя

Сергей писал(а):
Вопрос следующий:
какой тип сигнала используется для останова двигателя по сигналу ПАЗ: "нормально замкнутый" (закрытый) или "нормально разомкнутый" (открытый), желательно указать ссылки на нормы.

Вы чем? :?



P/S
Изображение


Изображение

Автор:  Сергей [ 22 июн 2018, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматическое отключение двигателя

Имеется ввиду противоаварийная автоматическая защита по технологическим неисправностям. Сигнал формируется средствами АСУТП, а вот непосредственно останов двигателя предусматривается в электротехнической части проекта.
Вопрос в том, какой тип контакта выводить из АСУТП в электрическую схему: НР (разомкнутый) или НЗ (замкнутый).

Автор:  dcent25 [ 23 июн 2018, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматическое отключение двигателя

Сергей писал(а):
Имеется ввиду противоаварийная автоматическая защита по технологическим неисправностям. Сигнал формируется средствами АСУТП, а вот непосредственно останов двигателя предусматривается в электротехнической части проекта.
Вопрос в том, какой тип контакта выводить из АСУТП в электрическую схему: НР (разомкнутый) или НЗ (замкнутый).


По нормативной базе ничего не подскажу...
По логике если произойдет обесточивание АСУТП, защита электродвигателя работать не будет ,поэтому лучше НЗ (замкнутый) ,который при обесточивании АСУТП отключится и даст сигнал остановки на силовую часть схемы электродвигателя.

Автор:  Сергей [ 25 июн 2018, 03:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автоматическое отключение двигателя

dcent25 писал(а):
По нормативной базе ничего не подскажу...
По логике если произойдет обесточивание АСУТП, защита электродвигателя работать не будет ,поэтому лучше НЗ (замкнутый) ,который при обесточивании АСУТП отключится и даст сигнал остановки на силовую часть схемы электродвигателя.

Спасибо. Кое что есть, что можно применить:
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Электрооборудование машин и механизмов
9.4.2 Меры для снижения рисков в случае отказа
9.4.2.1 Использование испытанных схем и компонентов
Среди прочих эти меры включают в себя, например:
- подключение цепей управления к защитным заземляющим цепям в целях обеспечения работоспо-
собности (см. 9.4.3.1 и рисунок 2);
- подключение приборов управления в соответствии с 9.4.3.1;
- остановку отключением энергии в соответствующей цепи (см. 9.2.2);
- отключение всех токоведущих проводников в цепях управления (см. 9.4.3.1);
- использование устройств с плюсовой функцией отключения (МЭК 60947-5-1);
- принятие конструктивных решений для уменьшения возможности отказа, вызывающего нежела-
тельные действия.