 Заголовок сообщения: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 06:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вопрос следующий:
какой тип сигнала используется для останова двигателя по сигналу ПАЗ: "нормально замкнутый" (закрытый) или "нормально разомкнутый" (открытый), желательно указать ссылки на нормы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос следующий:
какой тип сигнала используется для останова двигателя по сигналу ПАЗ: "нормально замкнутый" (закрытый) или "нормально разомкнутый" (открытый), желательно указать ссылки на нормы.

Вы чем? :?



P/S
Изображение


Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 10:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Имеется ввиду противоаварийная автоматическая защита по технологическим неисправностям. Сигнал формируется средствами АСУТП, а вот непосредственно останов двигателя предусматривается в электротехнической части проекта.
Вопрос в том, какой тип контакта выводить из АСУТП в электрическую схему: НР (разомкнутый) или НЗ (замкнутый).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Сергей писал(а):
Имеется ввиду противоаварийная автоматическая защита по технологическим неисправностям. Сигнал формируется средствами АСУТП, а вот непосредственно останов двигателя предусматривается в электротехнической части проекта.
Вопрос в том, какой тип контакта выводить из АСУТП в электрическую схему: НР (разомкнутый) или НЗ (замкнутый).


По нормативной базе ничего не подскажу...
По логике если произойдет обесточивание АСУТП, защита электродвигателя работать не будет ,поэтому лучше НЗ (замкнутый) ,который при обесточивании АСУТП отключится и даст сигнал остановки на силовую часть схемы электродвигателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 03:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
dcent25 писал(а):
По нормативной базе ничего не подскажу...
По логике если произойдет обесточивание АСУТП, защита электродвигателя работать не будет ,поэтому лучше НЗ (замкнутый) ,который при обесточивании АСУТП отключится и даст сигнал остановки на силовую часть схемы электродвигателя.

Спасибо. Кое что есть, что можно применить:
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Электрооборудование машин и механизмов
9.4.2 Меры для снижения рисков в случае отказа
9.4.2.1 Использование испытанных схем и компонентов
Среди прочих эти меры включают в себя, например:
- подключение цепей управления к защитным заземляющим цепям в целях обеспечения работоспо-
собности (см. 9.4.3.1 и рисунок 2);
- подключение приборов управления в соответствии с 9.4.3.1;
- остановку отключением энергии в соответствующей цепи (см. 9.2.2);
- отключение всех токоведущих проводников в цепях управления (см. 9.4.3.1);
- использование устройств с плюсовой функцией отключения (МЭК 60947-5-1);
- принятие конструктивных решений для уменьшения возможности отказа, вызывающего нежела-
тельные действия.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика