 Заголовок сообщения: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 06:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вопрос следующий:
какой тип сигнала используется для останова двигателя по сигналу ПАЗ: "нормально замкнутый" (закрытый) или "нормально разомкнутый" (открытый), желательно указать ссылки на нормы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Сергей писал(а):
Вопрос следующий:
какой тип сигнала используется для останова двигателя по сигналу ПАЗ: "нормально замкнутый" (закрытый) или "нормально разомкнутый" (открытый), желательно указать ссылки на нормы.

Вы чем? :?



P/S
Изображение


Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 10:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Имеется ввиду противоаварийная автоматическая защита по технологическим неисправностям. Сигнал формируется средствами АСУТП, а вот непосредственно останов двигателя предусматривается в электротехнической части проекта.
Вопрос в том, какой тип контакта выводить из АСУТП в электрическую схему: НР (разомкнутый) или НЗ (замкнутый).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Сергей писал(а):
Имеется ввиду противоаварийная автоматическая защита по технологическим неисправностям. Сигнал формируется средствами АСУТП, а вот непосредственно останов двигателя предусматривается в электротехнической части проекта.
Вопрос в том, какой тип контакта выводить из АСУТП в электрическую схему: НР (разомкнутый) или НЗ (замкнутый).


По нормативной базе ничего не подскажу...
По логике если произойдет обесточивание АСУТП, защита электродвигателя работать не будет ,поэтому лучше НЗ (замкнутый) ,который при обесточивании АСУТП отключится и даст сигнал остановки на силовую часть схемы электродвигателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение двигателя
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 03:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
dcent25 писал(а):
По нормативной базе ничего не подскажу...
По логике если произойдет обесточивание АСУТП, защита электродвигателя работать не будет ,поэтому лучше НЗ (замкнутый) ,который при обесточивании АСУТП отключится и даст сигнал остановки на силовую часть схемы электродвигателя.

Спасибо. Кое что есть, что можно применить:
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Электрооборудование машин и механизмов
9.4.2 Меры для снижения рисков в случае отказа
9.4.2.1 Использование испытанных схем и компонентов
Среди прочих эти меры включают в себя, например:
- подключение цепей управления к защитным заземляющим цепям в целях обеспечения работоспо-
собности (см. 9.4.3.1 и рисунок 2);
- подключение приборов управления в соответствии с 9.4.3.1;
- остановку отключением энергии в соответствующей цепи (см. 9.2.2);
- отключение всех токоведущих проводников в цепях управления (см. 9.4.3.1);
- использование устройств с плюсовой функцией отключения (МЭК 60947-5-1);
- принятие конструктивных решений для уменьшения возможности отказа, вызывающего нежела-
тельные действия.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика