Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Управление приводом выключателя ограничителем мощности http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=5384 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Emvyrx [ 09 июн 2018, 05:45 ] |
Заголовок сообщения: | Управление приводом выключателя ограничителем мощности |
Вложение: ОМ161 ВА 0436 - копия.gif Вложение: ОМ161 ВА 0436 форум - копия.gif Здравствуйте, я пока только начинаю разбираться во всех этих логических электрических схемах, поэтому не судите строго. Мне нужно, чтобы управление приводом выключателя осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. На первой схеме упраление приводом осуществляется вручную, а на второй схеме я, так сказать, попытался осуществить управление через ОМ611 и промежуточное реле К. Помогите пожалуйста разобраться, правильно ли у меня и если нет, не могли бы вы дать мне совет.
|
Автор: | k-igor [ 09 июн 2018, 06:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности |
Emvyrx писал(а): Вложение: ОМ161 ВА 0436 - копия.gif Вложение: ОМ161 ВА 0436 форум - копия.gif Здравствуйте, я пока только начинаю разбираться во всех этих логических электрических схемах, поэтому не судите строго. Мне нужно, чтобы управление приводом выключателя осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. На первой схеме упраление приводом осуществляется вручную, а на второй схеме я, так сказать, попытался осуществить управление через ОМ611 и промежуточное реле К. Помогите пожалуйста разобраться, правильно ли у меня и если нет, не могли бы вы дать мне совет.Зачем вы взяли ОМ-611? Для трехфазной сети есть ОМ-630. |
Автор: | Emvyrx [ 09 июн 2018, 07:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности |
Не я решаю, какие аппараты будут использоваться. Есть ОМ611 и нужно осуществить управление приводом с помощью него. |
Автор: | k-igor [ 09 июн 2018, 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности |
Emvyrx писал(а): Не я решаю, какие аппараты будут использоваться. Есть ОМ611 и нужно осуществить управление приводом с помощью него. Вы загрузили 2 одинаковые схемы. В целом все правильно, логика верная. Единственное, что нужно смотреть подключение дополнительного контакта реле к приводу. |
Автор: | Emvyrx [ 09 июн 2018, 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности |
Схемы не совсем одинаковые. В первой схеме кнопочное (ручное) управление приводом, а во второй - управление приводом осуществлено с помощью ОМов и промежуточного реле К. Проблема в том, что кнопки ручного управления приводом с возвратом положения и как логически правильно осуществить такое же управление с помощью реле я пока не совсем понимаю. Я так или иначе (в силу малого опыта работы с такими схемами и логическими цепочками) разобрался (как мне кажется) с кнопочным управлением и после этого попытался всё это подвести под реле. Правильно это или нет, не знаю. В любом случае спасибо. |
Автор: | k-igor [ 10 июн 2018, 16:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности |
Emvyrx писал(а): Схемы не совсем одинаковые. В первой схеме кнопочное (ручное) управление приводом, а во второй - управление приводом осуществлено с помощью ОМов и промежуточного реле К. Проблема в том, что кнопки ручного управления приводом с возвратом положения и как логически правильно осуществить такое же управление с помощью реле я пока не совсем понимаю. Я так или иначе (в силу малого опыта работы с такими схемами и логическими цепочками) разобрался (как мне кажется) с кнопочным управлением и после этого попытался всё это подвести под реле. Правильно это или нет, не знаю. В любом случае спасибо. Кнопки есть с фиксацией и без фиксации. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |