Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:07

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 05:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июн 2018, 05:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 - копия.gif
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 форум - копия.gif
Здравствуйте, я пока только начинаю разбираться во всех этих логических электрических схемах, поэтому не судите строго. Мне нужно, чтобы управление приводом выключателя осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. На первой схеме упраление приводом осуществляется вручную, а на второй схеме я, так сказать, попытался осуществить управление через ОМ611 и промежуточное реле К. Помогите пожалуйста разобраться, правильно ли у меня и если нет, не могли бы вы дать мне совет.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 06:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Emvyrx писал(а):
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 - копия.gif
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 форум - копия.gif
Здравствуйте, я пока только начинаю разбираться во всех этих логических электрических схемах, поэтому не судите строго. Мне нужно, чтобы управление приводом выключателя осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. На первой схеме упраление приводом осуществляется вручную, а на второй схеме я, так сказать, попытался осуществить управление через ОМ611 и промежуточное реле К. Помогите пожалуйста разобраться, правильно ли у меня и если нет, не могли бы вы дать мне совет.

Зачем вы взяли ОМ-611? Для трехфазной сети есть ОМ-630.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июн 2018, 05:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не я решаю, какие аппараты будут использоваться. Есть ОМ611 и нужно осуществить управление приводом с помощью него.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 07:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Emvyrx писал(а):
Не я решаю, какие аппараты будут использоваться. Есть ОМ611 и нужно осуществить управление приводом с помощью него.

Вы загрузили 2 одинаковые схемы.
В целом все правильно, логика верная. Единственное, что нужно смотреть подключение дополнительного контакта реле к приводу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 07:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июн 2018, 05:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Схемы не совсем одинаковые. В первой схеме кнопочное (ручное) управление приводом, а во второй - управление приводом осуществлено с помощью ОМов и промежуточного реле К. Проблема в том, что кнопки ручного управления приводом с возвратом положения и как логически правильно осуществить такое же управление с помощью реле я пока не совсем понимаю. Я так или иначе (в силу малого опыта работы с такими схемами и логическими цепочками) разобрался (как мне кажется) с кнопочным управлением и после этого попытался всё это подвести под реле. Правильно это или нет, не знаю. В любом случае спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Emvyrx писал(а):
Схемы не совсем одинаковые. В первой схеме кнопочное (ручное) управление приводом, а во второй - управление приводом осуществлено с помощью ОМов и промежуточного реле К. Проблема в том, что кнопки ручного управления приводом с возвратом положения и как логически правильно осуществить такое же управление с помощью реле я пока не совсем понимаю. Я так или иначе (в силу малого опыта работы с такими схемами и логическими цепочками) разобрался (как мне кажется) с кнопочным управлением и после этого попытался всё это подвести под реле. Правильно это или нет, не знаю. В любом случае спасибо.

Кнопки есть с фиксацией и без фиксации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика