 Заголовок сообщения: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 05:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июн 2018, 05:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 - копия.gif
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 форум - копия.gif
Здравствуйте, я пока только начинаю разбираться во всех этих логических электрических схемах, поэтому не судите строго. Мне нужно, чтобы управление приводом выключателя осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. На первой схеме упраление приводом осуществляется вручную, а на второй схеме я, так сказать, попытался осуществить управление через ОМ611 и промежуточное реле К. Помогите пожалуйста разобраться, правильно ли у меня и если нет, не могли бы вы дать мне совет.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 06:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Emvyrx писал(а):
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 - копия.gif
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 форум - копия.gif
Здравствуйте, я пока только начинаю разбираться во всех этих логических электрических схемах, поэтому не судите строго. Мне нужно, чтобы управление приводом выключателя осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. На первой схеме упраление приводом осуществляется вручную, а на второй схеме я, так сказать, попытался осуществить управление через ОМ611 и промежуточное реле К. Помогите пожалуйста разобраться, правильно ли у меня и если нет, не могли бы вы дать мне совет.

Зачем вы взяли ОМ-611? Для трехфазной сети есть ОМ-630.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 07:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июн 2018, 05:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не я решаю, какие аппараты будут использоваться. Есть ОМ611 и нужно осуществить управление приводом с помощью него.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 07:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Emvyrx писал(а):
Не я решаю, какие аппараты будут использоваться. Есть ОМ611 и нужно осуществить управление приводом с помощью него.

Вы загрузили 2 одинаковые схемы.
В целом все правильно, логика верная. Единственное, что нужно смотреть подключение дополнительного контакта реле к приводу.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 07:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 июн 2018, 05:35
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Схемы не совсем одинаковые. В первой схеме кнопочное (ручное) управление приводом, а во второй - управление приводом осуществлено с помощью ОМов и промежуточного реле К. Проблема в том, что кнопки ручного управления приводом с возвратом положения и как логически правильно осуществить такое же управление с помощью реле я пока не совсем понимаю. Я так или иначе (в силу малого опыта работы с такими схемами и логическими цепочками) разобрался (как мне кажется) с кнопочным управлением и после этого попытался всё это подвести под реле. Правильно это или нет, не знаю. В любом случае спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Emvyrx писал(а):
Схемы не совсем одинаковые. В первой схеме кнопочное (ручное) управление приводом, а во второй - управление приводом осуществлено с помощью ОМов и промежуточного реле К. Проблема в том, что кнопки ручного управления приводом с возвратом положения и как логически правильно осуществить такое же управление с помощью реле я пока не совсем понимаю. Я так или иначе (в силу малого опыта работы с такими схемами и логическими цепочками) разобрался (как мне кажется) с кнопочным управлением и после этого попытался всё это подвести под реле. Правильно это или нет, не знаю. В любом случае спасибо.

Кнопки есть с фиксацией и без фиксации.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика