Заголовок сообщения: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
Добавлено: 09 июн 2018, 05:45
Зарегистрирован: 09 июн 2018, 05:35 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 - копия.gif
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 форум - копия.gif
Здравствуйте, я пока только начинаю разбираться во всех этих логических электрических схемах, поэтому не судите строго. Мне нужно, чтобы управление приводом выключателя осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. На первой схеме упраление приводом осуществляется вручную, а на второй схеме я, так сказать, попытался осуществить управление через ОМ611 и промежуточное реле К. Помогите пожалуйста разобраться, правильно ли у меня и если нет, не могли бы вы дать мне совет.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
Добавлено: 09 июн 2018, 06:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Emvyrx писал(а):
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 - копия.gif
Вложение:
ОМ161 ВА 0436 форум - копия.gif
Здравствуйте, я пока только начинаю разбираться во всех этих логических электрических схемах, поэтому не судите строго. Мне нужно, чтобы управление приводом выключателя осуществлялось с помощью ограничителей мощности ОМ611. На первой схеме упраление приводом осуществляется вручную, а на второй схеме я, так сказать, попытался осуществить управление через ОМ611 и промежуточное реле К. Помогите пожалуйста разобраться, правильно ли у меня и если нет, не могли бы вы дать мне совет.
Зачем вы взяли ОМ-611? Для трехфазной сети есть ОМ-630.
Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
Добавлено: 09 июн 2018, 07:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Emvyrx писал(а):
Не я решаю, какие аппараты будут использоваться. Есть ОМ611 и нужно осуществить управление приводом с помощью него.
Вы загрузили 2 одинаковые схемы. В целом все правильно, логика верная. Единственное, что нужно смотреть подключение дополнительного контакта реле к приводу.
Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
Добавлено: 09 июн 2018, 07:42
Зарегистрирован: 09 июн 2018, 05:35 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Схемы не совсем одинаковые. В первой схеме кнопочное (ручное) управление приводом, а во второй - управление приводом осуществлено с помощью ОМов и промежуточного реле К. Проблема в том, что кнопки ручного управления приводом с возвратом положения и как логически правильно осуществить такое же управление с помощью реле я пока не совсем понимаю. Я так или иначе (в силу малого опыта работы с такими схемами и логическими цепочками) разобрался (как мне кажется) с кнопочным управлением и после этого попытался всё это подвести под реле. Правильно это или нет, не знаю. В любом случае спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Управление приводом выключателя ограничителем мощности
Добавлено: 10 июн 2018, 16:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Emvyrx писал(а):
Схемы не совсем одинаковые. В первой схеме кнопочное (ручное) управление приводом, а во второй - управление приводом осуществлено с помощью ОМов и промежуточного реле К. Проблема в том, что кнопки ручного управления приводом с возвратом положения и как логически правильно осуществить такое же управление с помощью реле я пока не совсем понимаю. Я так или иначе (в силу малого опыта работы с такими схемами и логическими цепочками) разобрался (как мне кажется) с кнопочным управлением и после этого попытался всё это подвести под реле. Правильно это или нет, не знаю. В любом случае спасибо.