 Заголовок сообщения: Помогите подключить электродвигатель аве-042-2МУЗ 220в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2017, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите, пожалуйста, подключить электродвигатель аве-042-2му3 он на 220в как подключить сети 220в.

Написано что нужно кондансатор на 1мФ И 2мФ. Но неуказано какие именно? То есть на какое напряжение?

в советах майлру подсказали что можно: 1мФ/630в и 2мФ/630в НЕПОЛЯРНЫЕ металло-бумажные или на крайний случай плёночные. Но не слишком ли много вольт?

Я не супер електрик, уж как могу пытаюсь сам разобраться, но если бы хоть точные данные или название с фотографиями.

Искал насайте " ОЛХ " есть МГБО-1, МГБО-2. с указанными микрофоратами и напряжением есть по 1 или 2 штуки. Но когда спрашиваю продавцов, то говорят что именно таких как мне нужно тоесть Неполярных нету, есть то что у них. Так я как понимаю что эти МГБО-1 И МГБО-2 как раз и есть Неполярные.

Пожалуйста помогите мне с выбором конденсаторов. У меня таких мотора 2 штуки, только провода от контактов которые шли от люльки (мамы-папы) к киноаппарату отрезаны отрезаны под ноль, А провода которые от мотора идут к люльке в порядке 6 штук, 3 синих и 3 красных.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить электродвигатель аве-042-2МУЗ 220в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 08:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2017, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот еще фото.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить электродвигатель аве-042-2МУЗ 220в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2017, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
еще фото.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить электродвигатель аве-042-2МУЗ 220в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 08:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Может у вас двигатель на 380В?
Посмотрите: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторов

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить электродвигатель аве-042-2МУЗ 220в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2017, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Может у вас двигатель на 380В?
Посмотрите: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторов


Нет он на 220в, даже на сайте в технической документации написано.

Спасибо за ответ. :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить электродвигатель аве-042-2МУЗ 220в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Возможно эта еще тема поможет: Реверс на АВЕ–042–2МУ3

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить электродвигатель аве-042-2МУЗ 220в.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2017, 06:09
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Возможно эта еще тема поможет: Реверс на АВЕ–042–2МУ3


Смотрел я эту и похожие темы, заходил на сайт человека который в Ютубе сделал точило, но никто не может показать или указать марку Конденсатора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика