Здравствуйте, я уже всех наврное достал, этим вопросом, но обещаю что мучаю Вас последний раз.
Характеристики моего насоса матор 160 M2B номинальный ток 20,3 А cos - 0.91 мощность 11 кВт
Практический расчет
На практике применяют поправочный коэффициент надежности Kн, который для автоматов с In<100A равен 1,4, а для In>100A принимают Kн=1,25. Поэтому должно соблюдаться условие Iмгн.ср ≥ Kн * Iпуск. Вначале автомат выбирают, исходя из наиболее близкого значения номинального тока автоматического выключателя IAB (указывается на корпусе) к рабочему току двигателя (In). Необходимое условие: IAB > In/Кт, где Кт = 0,85 – температурный коэффициент, если автомат устанавливается в шкафу или щитке, иначе Кт=1.
Например, имеется двигатель мощностью 11 кВт, η = 89%=0,89; cosφ = 0,91; Iпуск/ In = 7. Вначале нужно рассчитать In = Рn/(Un*√3*η*cosφ) = 11000/(380*√3*0,89*0,91) = 20,66 (А). Допустим, автомат устанавливается в шкаф, Кт = 0,85, значит In/Кт = 20,66/0,85 = 17,58 (А). Наиболее близким является автоматический выключатель на 20А, категории С, (ток мгновенного срабатывания в десять раз превышает номинальное значение).
Теперь нужно проверить условие Iмгн.ср ≥ Kн * Iпуск. Мгновенное срабатывание защитного автомата наступает при Iмгн.ср = 20*10 = 200 (A), пусковой ток Iпуск= In*7 = 17,58*7 = 123,06 (А). Умножаем на Kн (1,4) — 123,06*1,4 = 172,284 (А). Проверяем условие 200 ≥ 172,284 — это значит, что автомат выбран верно. Для упрощенных расчетов, можно принимать номинальный ток двигателя, равным удвоению его мощности, выраженной в киловаттах.
Это получается что мною выбранный автомат 25 А можно применить к данному двагателю ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, я уже всех наврное достал, этим вопросом, но обещаю что мучаю Вас последний раз.
Характеристики моего насоса матор 160 M2B номинальный ток 20,3 А cos - 0.91 мощность 11 кВт
Практический расчет
На практике применяют поправочный коэффициент надежности Kн, который для автоматов с In<100A равен 1,4, а для In>100A принимают Kн=1,25. Поэтому должно соблюдаться условие Iмгн.ср ≥ Kн * Iпуск. Вначале автомат выбирают, исходя из наиболее близкого значения номинального тока автоматического выключателя IAB (указывается на корпусе) к рабочему току двигателя (In). Необходимое условие: IAB > In/Кт, где Кт = 0,85 – температурный коэффициент, если автомат устанавливается в шкафу или щитке, иначе Кт=1.
Например, имеется двигатель мощностью 11 кВт, η = 89%=0,89; cosφ = 0,91; Iпуск/ In = 7. Вначале нужно рассчитать In = Рn/(Un*√3*η*cosφ) = 11000/(380*√3*0,89*0,91) = 20,66 (А). Допустим, автомат устанавливается в шкаф, Кт = 0,85, значит In/Кт = 20,66/0,85 = 17,58 (А). Наиболее близким является автоматический выключатель на 20А, категории С, (ток мгновенного срабатывания в десять раз превышает номинальное значение).
Теперь нужно проверить условие Iмгн.ср ≥ Kн * Iпуск. Мгновенное срабатывание защитного автомата наступает при Iмгн.ср = 20*10 = 200 (A), пусковой ток Iпуск= In*7 = 17,58*7 = 123,06 (А). Умножаем на Kн (1,4) — 123,06*1,4 = 172,284 (А). Проверяем условие 200 ≥ 172,284 — это значит, что автомат выбран верно. Для упрощенных расчетов, можно принимать номинальный ток двигателя, равным удвоению его мощности, выраженной в киловаттах.
Это получается что мною выбранный автомат 25 А можно применить к данному двагателю ?
Следите за моим каналом на ютубе? Там есть видео про манипуляции. У вас хорошо получается А теперь предложу свой расчет, более короткий. Расчетный ток 21А, пусковой 21*7=147А. Ближайший автомат 25А. Проверим 25С - 25*5=125А<147А, следовательно при пусковом токе сработает автомат. Проверим 25D - 25*10=250А>147А. Все ОК, выбираем 25D.
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Огромное спасибо! ) тогда получается что , если у меня 4 таких двигателя и 2 из них запускаются одновременно, то главный автомат с учетом селективности будет наминалом выше 32 А ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Огромное спасибо! ) тогда получается что , если у меня 4 таких двигателя и 2 из них запускаются одновременно, то главный автомат с учетом селективности будет наминалом выше 32 А ?
Это вы как определили? Если у вас 2 двигателя запускается одновременно, то расчетный ток будет около 42А, следовательно автомат не менее 50А.