Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 мар 2024, 03:35

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пусковые токи
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 17:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, я уже всех наврное достал, этим вопросом, но обещаю что мучаю Вас последний раз.

Характеристики моего насоса матор 160 M2B номинальный ток 20,3 А cos - 0.91 мощность 11 кВт

Практический расчет

На практике применяют поправочный коэффициент надежности Kн, который для автоматов с In<100A равен 1,4, а для In>100A принимают Kн=1,25. Поэтому должно соблюдаться условие Iмгн.ср ≥ Kн * Iпуск. Вначале автомат выбирают, исходя из наиболее близкого значения номинального тока автоматического выключателя IAB (указывается на корпусе) к рабочему току двигателя (In). Необходимое условие: IAB > In/Кт, где Кт = 0,85 – температурный коэффициент, если автомат устанавливается в шкафу или щитке, иначе Кт=1.

Например, имеется двигатель мощностью 11 кВт, η = 89%=0,89; cosφ = 0,91; Iпуск/ In = 7. Вначале нужно рассчитать In­ = Рn/(Un*√3*η*cosφ) = 11000/(380*√3*0,89*0,91) = 20,66 (А). Допустим, автомат устанавливается в шкаф, Кт = 0,85, значит In/Кт = 20,66/0,85 = 17,58 (А). Наиболее близким является автоматический выключатель на 20А, категории С, (ток мгновенного срабатывания в десять раз превышает номинальное значение).

Теперь нужно проверить условие Iмгн.ср ≥ Kн * Iпуск. Мгновенное срабатывание защитного автомата наступает при Iмгн.ср = 20*10 = 200 (A), пусковой ток Iпуск= In*7 = 17,58*7 = 123,06 (А). Умножаем на Kн (1,4) — 123,06*1,4 = 172,284 (А). Проверяем условие 200 ≥ 172,284 — это значит, что автомат выбран верно. Для упрощенных расчетов, можно принимать номинальный ток двигателя, равным удвоению его мощности, выраженной в киловаттах.

Это получается что мною выбранный автомат 25 А можно применить к данному двагателю ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пусковые токи
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте, я уже всех наврное достал, этим вопросом, но обещаю что мучаю Вас последний раз.

Характеристики моего насоса матор 160 M2B номинальный ток 20,3 А cos - 0.91 мощность 11 кВт

Практический расчет

На практике применяют поправочный коэффициент надежности Kн, который для автоматов с In<100A равен 1,4, а для In>100A принимают Kн=1,25. Поэтому должно соблюдаться условие Iмгн.ср ≥ Kн * Iпуск. Вначале автомат выбирают, исходя из наиболее близкого значения номинального тока автоматического выключателя IAB (указывается на корпусе) к рабочему току двигателя (In). Необходимое условие: IAB > In/Кт, где Кт = 0,85 – температурный коэффициент, если автомат устанавливается в шкафу или щитке, иначе Кт=1.

Например, имеется двигатель мощностью 11 кВт, η = 89%=0,89; cosφ = 0,91; Iпуск/ In = 7. Вначале нужно рассчитать In­ = Рn/(Un*√3*η*cosφ) = 11000/(380*√3*0,89*0,91) = 20,66 (А). Допустим, автомат устанавливается в шкаф, Кт = 0,85, значит In/Кт = 20,66/0,85 = 17,58 (А). Наиболее близким является автоматический выключатель на 20А, категории С, (ток мгновенного срабатывания в десять раз превышает номинальное значение).

Теперь нужно проверить условие Iмгн.ср ≥ Kн * Iпуск. Мгновенное срабатывание защитного автомата наступает при Iмгн.ср = 20*10 = 200 (A), пусковой ток Iпуск= In*7 = 17,58*7 = 123,06 (А). Умножаем на Kн (1,4) — 123,06*1,4 = 172,284 (А). Проверяем условие 200 ≥ 172,284 — это значит, что автомат выбран верно. Для упрощенных расчетов, можно принимать номинальный ток двигателя, равным удвоению его мощности, выраженной в киловаттах.

Это получается что мною выбранный автомат 25 А можно применить к данному двагателю ?

Следите за моим каналом на ютубе? Там есть видео про манипуляции. У вас хорошо получается :)
А теперь предложу свой расчет, более короткий.
Расчетный ток 21А, пусковой 21*7=147А.
Ближайший автомат 25А.
Проверим 25С - 25*5=125А<147А, следовательно при пусковом токе сработает автомат.
Проверим 25D - 25*10=250А>147А. Все ОК, выбираем 25D.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковые токи
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Огромное спасибо! ) тогда получается что , если у меня 4 таких двигателя и 2 из них запускаются одновременно, то главный автомат с учетом селективности будет наминалом выше 32 А ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковые токи
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Огромное спасибо! ) тогда получается что , если у меня 4 таких двигателя и 2 из них запускаются одновременно, то главный автомат с учетом селективности будет наминалом выше 32 А ?

Это вы как определили?
Если у вас 2 двигателя запускается одновременно, то расчетный ток будет около 42А, следовательно автомат не менее 50А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  