Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Станция управления насосом http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=4818 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2017, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Артем Аркадьевич писал(а): Я не совсем понимаю, вот на фото у двигателя указан ампераж 20,3/11,7 это получается что номинальный ток 11,7 или 20,3 ? И если глядеть на табличку получается там не указан пусковой ток в двигателе его нет ? Вы вводите меня в заблуждение своими данными... 20,3 будет расчетный ток. Можете проверить, у вас же есть мощность двигателя. При таком токе автомат будет 25-32А Также если у вас есть марка насоса, можете попробовать найти его на сайте производителя и узнать реальный пусковой ток. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |