Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Станция управления насосом
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=4818
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 17 апр 2017, 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Артем Аркадьевич писал(а):
Я не совсем понимаю, вот на фото у двигателя указан ампераж 20,3/11,7 это получается что номинальный ток 11,7 или 20,3 ? И если глядеть на табличку получается там не указан пусковой ток в двигателе его нет ?

Вы вводите меня в заблуждение своими данными...
20,3 будет расчетный ток. Можете проверить, у вас же есть мощность двигателя. При таком токе автомат будет 25-32А
Также если у вас есть марка насоса, можете попробовать найти его на сайте производителя и узнать реальный пусковой ток.

Автор:  oleg866 [ 16 сен 2017, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

k-igor писал(а):
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?

У вас ток 11,7А. Ближайший автомат на 16А, т.к. у насоса пусковые токи, то лучше сразу взять характеристику "D".
Кабель на такой автомат достаточно 5х2,5.
Тепловое реле я практически всегда предусматриваю. Зачем контактор на 32А? Можно и меньше.

согласенИзображение
Изображение

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/