 Заголовок сообщения: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 12:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?

Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос.
Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации...
В простейшем случае ставится просто пускатель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?

Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос.
Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации...
В простейшем случае ставится просто пускатель.

Точно, ну и насмешили Вы сударь. Насос будет работать на прямой выброс с максимальным током + пусковые токи ...
или насос сгорит или крыльчатке на частых включениях пипец будет, да и пускатель нужен тогда 6 величины - однозначно частотный преобразователь + контроль уровня в цистерне с контроллером ( от перелива)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Параметры насоса


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?

У вас ток 11,7А. Ближайший автомат на 16А, т.к. у насоса пусковые токи, то лучше сразу взять характеристику "D".
Кабель на такой автомат достаточно 5х2,5.
Тепловое реле я практически всегда предусматриваю. Зачем контактор на 32А? Можно и меньше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом

Если у вашего двигателя пусковой ток 25А, то достаточно и 16С.
Пусковой ток влияет на характеристику автомата, а не на номинальный ток. Вернее практически не влияет на номинальный ток...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Iпуск=Iном*5 (при легком пуске,при тяжелом *7)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я не совсем понимаю, вот на фото у двигателя указан ампераж 20,3/11,7 это получается что номинальный ток 11,7 или 20,3 ? И если глядеть на табличку получается там не указан пусковой ток в двигателе его нет ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика