Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
Добавлено: 15 апр 2017, 18:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?
Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос. Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации... В простейшем случае ставится просто пускатель.
Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
Добавлено: 15 апр 2017, 19:30
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?
Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос. Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации... В простейшем случае ставится просто пускатель.
Точно, ну и насмешили Вы сударь. Насос будет работать на прямой выброс с максимальным током + пусковые токи ... или насос сгорит или крыльчатке на частых включениях пипец будет, да и пускатель нужен тогда 6 величины - однозначно частотный преобразователь + контроль уровня в цистерне с контроллером ( от перелива)
Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
Добавлено: 17 апр 2017, 08:09
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
Добавлено: 17 апр 2017, 09:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?
У вас ток 11,7А. Ближайший автомат на 16А, т.к. у насоса пусковые токи, то лучше сразу взять характеристику "D". Кабель на такой автомат достаточно 5х2,5. Тепловое реле я практически всегда предусматриваю. Зачем контактор на 32А? Можно и меньше.
Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
Добавлено: 17 апр 2017, 09:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом
Если у вашего двигателя пусковой ток 25А, то достаточно и 16С. Пусковой ток влияет на характеристику автомата, а не на номинальный ток. Вернее практически не влияет на номинальный ток...
Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
Добавлено: 17 апр 2017, 09:48
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я не совсем понимаю, вот на фото у двигателя указан ампераж 20,3/11,7 это получается что номинальный ток 11,7 или 20,3 ? И если глядеть на табличку получается там не указан пусковой ток в двигателе его нет ?