Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 12:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?

Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос.
Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации...
В простейшем случае ставится просто пускатель.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?

Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос.
Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации...
В простейшем случае ставится просто пускатель.

Точно, ну и насмешили Вы сударь. Насос будет работать на прямой выброс с максимальным током + пусковые токи ...
или насос сгорит или крыльчатке на частых включениях пипец будет, да и пускатель нужен тогда 6 величины - однозначно частотный преобразователь + контроль уровня в цистерне с контроллером ( от перелива)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Параметры насоса


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?

У вас ток 11,7А. Ближайший автомат на 16А, т.к. у насоса пусковые токи, то лучше сразу взять характеристику "D".
Кабель на такой автомат достаточно 5х2,5.
Тепловое реле я практически всегда предусматриваю. Зачем контактор на 32А? Можно и меньше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом

Если у вашего двигателя пусковой ток 25А, то достаточно и 16С.
Пусковой ток влияет на характеристику автомата, а не на номинальный ток. Вернее практически не влияет на номинальный ток...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32
Сообщений: 46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Iпуск=Iном*5 (при легком пуске,при тяжелом *7)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Станция управления насосом
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я не совсем понимаю, вот на фото у двигателя указан ампераж 20,3/11,7 это получается что номинальный ток 11,7 или 20,3 ? И если глядеть на табличку получается там не указан пусковой ток в двигателе его нет ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика