Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Станция управления насосом
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=4818
Страница 1 из 2

Автор:  Артем Аркадьевич [ 15 апр 2017, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Станция управления насосом

Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?

Автор:  k-igor [ 15 апр 2017, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?

Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос.
Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации...
В простейшем случае ставится просто пускатель.

Автор:  IgorLuPro [ 15 апр 2017, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

k-igor писал(а):
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат?

Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос.
Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации...
В простейшем случае ставится просто пускатель.

Точно, ну и насмешили Вы сударь. Насос будет работать на прямой выброс с максимальным током + пусковые токи ...
или насос сгорит или крыльчатке на частых включениях пипец будет, да и пускатель нужен тогда 6 величины - однозначно частотный преобразователь + контроль уровня в цистерне с контроллером ( от перелива)

Автор:  Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 08:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?

Автор:  Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Параметры насоса

Автор:  k-igor [ 17 апр 2017, 09:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор?

У вас ток 11,7А. Ближайший автомат на 16А, т.к. у насоса пусковые токи, то лучше сразу взять характеристику "D".
Кабель на такой автомат достаточно 5х2,5.
Тепловое реле я практически всегда предусматриваю. Зачем контактор на 32А? Можно и меньше.

Автор:  Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом

Автор:  k-igor [ 17 апр 2017, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Артем Аркадьевич писал(а):
Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом

Если у вашего двигателя пусковой ток 25А, то достаточно и 16С.
Пусковой ток влияет на характеристику автомата, а не на номинальный ток. Вернее практически не влияет на номинальный ток...

Автор:  zendo057 [ 17 апр 2017, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Iпуск=Iном*5 (при легком пуске,при тяжелом *7)

Автор:  Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Станция управления насосом

Я не совсем понимаю, вот на фото у двигателя указан ампераж 20,3/11,7 это получается что номинальный ток 11,7 или 20,3 ? И если глядеть на табличку получается там не указан пусковой ток в двигателе его нет ?

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/