Автор: | Артем Аркадьевич [ 15 апр 2017, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Станция управления насосом |
Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат? |
Автор: | k-igor [ 15 апр 2017, 18:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Артем Аркадьевич писал(а): Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат? Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос. Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации... В простейшем случае ставится просто пускатель. |
Автор: | IgorLuPro [ 15 апр 2017, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
k-igor писал(а): Артем Аркадьевич писал(а): Здравствуйте у меня такой вопрос, на площадке стоят 6 цистерн питьевой воды, на этой же площадке стоит контейнер где находится насос который будет качать воду у причала на корабли. Как должна быть устроенна станция управления насосом, нужно ли будет устанавливать контактор в распределительном щите который питает станцию управления, или достаточно просто питающий автомат? Технолог должен дать задание, он должен указать, как должен работать насос. Возможно придется разрабатывать раздел автоматизации... В простейшем случае ставится просто пускатель. Точно, ну и насмешили Вы сударь. Насос будет работать на прямой выброс с максимальным током + пусковые токи ... или насос сгорит или крыльчатке на частых включениях пипец будет, да и пускатель нужен тогда 6 величины - однозначно частотный преобразователь + контроль уровня в цистерне с контроллером ( от перелива) |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 08:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор? |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 08:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Параметры насоса |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2017, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Артем Аркадьевич писал(а): Здравствуйте скажи те пожалуйста правильно ли я отобразил это на однолинейной схеме? Нужно ли предусмотреть тепловое реле? Правильно ли я подобрал контактор? У вас ток 11,7А. Ближайший автомат на 16А, т.к. у насоса пусковые токи, то лучше сразу взять характеристику "D". Кабель на такой автомат достаточно 5х2,5. Тепловое реле я практически всегда предусматриваю. Зачем контактор на 32А? Можно и меньше. |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2017, 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Артем Аркадьевич писал(а): Я правильно понимаю что у двигателя пусковой ток 20,3 А ? Как указанно в табличке. Ближайший 25 я взял с запасом Если у вашего двигателя пусковой ток 25А, то достаточно и 16С. Пусковой ток влияет на характеристику автомата, а не на номинальный ток. Вернее практически не влияет на номинальный ток... |
Автор: | zendo057 [ 17 апр 2017, 09:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Iпуск=Iном*5 (при легком пуске,при тяжелом *7) |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Станция управления насосом |
Я не совсем понимаю, вот на фото у двигателя указан ампераж 20,3/11,7 это получается что номинальный ток 11,7 или 20,3 ? И если глядеть на табличку получается там не указан пусковой ток в двигателе его нет ? |