Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
ГРЩ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=4813 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2017, 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГРЩ |
Артем Аркадьевич писал(а): Скажите пожалуйста правильно ли я применил Ки ? Как мне подобрать его более вернее Ки зависит от режима работы (возможно технолог вам подскажет, как он работает), производства. Это только вы можете определить и подобрать более подходящий. См. Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГРЩ |
Скажите пожалуйста, что касается схемы ? |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГРЩ |
По расчета у меня вышло Iр = 368,30 А применив коэффициенты использования. Если мы установим автомат 400 это допустимо ? |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2017, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГРЩ |
Артем Аркадьевич писал(а): По расчета у меня вышло Iр = 368,30 А применив коэффициенты использования. Если мы установим автомат 400 это допустимо ? Да. |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 15:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГРЩ |
А если заказчик требует 500 это повлияет только на сумму денег? |
Автор: | k-igor [ 17 апр 2017, 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГРЩ |
Артем Аркадьевич писал(а): А если заказчик требует 500 это повлияет только на сумму денег? Согласовывать проект нужно будет с кем-нибудь? Просто вы учтите, что вышестоящий автомат будет у вас уже 630А. У нас энергонадзор не согласовал бы такой проект. Если нужно поставить на 500А, то здесь нужно включать манипуляции и попытаться нарисовать расчетный ток близкий к 400А)) |
Автор: | Артем Аркадьевич [ 18 апр 2017, 04:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГРЩ |
Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно |
Автор: | k-igor [ 18 апр 2017, 06:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГРЩ |
Артем Аркадьевич писал(а): Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно Вы же написали, что заказчик хочет 500А, следовательно вышестоящий будет 630А. Коммутационные аппараты, как правило, выбирают по расчетному току с учетом селективности. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC |