Автор:  k-igor [ 17 апр 2017, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГРЩ

Артем Аркадьевич писал(а):
Скажите пожалуйста правильно ли я применил Ки ? Как мне подобрать его более вернее

Ки зависит от режима работы (возможно технолог вам подскажет, как он работает), производства. Это только вы можете определить и подобрать более подходящий.
См. Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок

Автор:  Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГРЩ

Скажите пожалуйста, что касается схемы ?

Автор:  Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГРЩ

По расчета у меня вышло Iр = 368,30 А применив коэффициенты использования. Если мы установим автомат 400 это допустимо ?

Автор:  k-igor [ 17 апр 2017, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГРЩ

Артем Аркадьевич писал(а):
По расчета у меня вышло Iр = 368,30 А применив коэффициенты использования. Если мы установим автомат 400 это допустимо ?

Да.

Автор:  Артем Аркадьевич [ 17 апр 2017, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГРЩ

А если заказчик требует 500 это повлияет только на сумму денег?

Автор:  k-igor [ 17 апр 2017, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГРЩ

Артем Аркадьевич писал(а):
А если заказчик требует 500 это повлияет только на сумму денег?

Согласовывать проект нужно будет с кем-нибудь? Просто вы учтите, что вышестоящий автомат будет у вас уже 630А.
У нас энергонадзор не согласовал бы такой проект.
Если нужно поставить на 500А, то здесь нужно включать манипуляции и попытаться нарисовать расчетный ток близкий к 400А))

Автор:  Артем Аркадьевич [ 18 апр 2017, 04:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГРЩ

Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно

Автор:  k-igor [ 18 апр 2017, 06:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ГРЩ

Артем Аркадьевич писал(а):
Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно

Вы же написали, что заказчик хочет 500А, следовательно вышестоящий будет 630А.
Коммутационные аппараты, как правило, выбирают по расчетному току с учетом селективности.