 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Скажите пожалуйста правильно ли я применил Ки ? Как мне подобрать его более вернее

Ки зависит от режима работы (возможно технолог вам подскажет, как он работает), производства. Это только вы можете определить и подобрать более подходящий.
См. Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Скажите пожалуйста, что касается схемы ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По расчета у меня вышло Iр = 368,30 А применив коэффициенты использования. Если мы установим автомат 400 это допустимо ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
По расчета у меня вышло Iр = 368,30 А применив коэффициенты использования. Если мы установим автомат 400 это допустимо ?

Да.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если заказчик требует 500 это повлияет только на сумму денег?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
А если заказчик требует 500 это повлияет только на сумму денег?

Согласовывать проект нужно будет с кем-нибудь? Просто вы учтите, что вышестоящий автомат будет у вас уже 630А.
У нас энергонадзор не согласовал бы такой проект.
Если нужно поставить на 500А, то здесь нужно включать манипуляции и попытаться нарисовать расчетный ток близкий к 400А))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 04:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 06:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно

Вы же написали, что заказчик хочет 500А, следовательно вышестоящий будет 630А.
Коммутационные аппараты, как правило, выбирают по расчетному току с учетом селективности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика