Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 09:33

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 07:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте у меня такая задача, на площадке в контейнере 6м на 2,5м стоит насос 20 кВт и 6 бочек с обогревом цистерны (нагревающей кабель) в этом контейнере должен стоять главный распределяющий щит который будет запитывать 1. Имеется насос 20 квт 2. 6 резервуаров с обогревом цистерны (нагревающей кабель) и 7 объектов для которых был подобраны кабеля марки mpg-epr/eva/swa/eva определенного сечения и автоматы по 50 А и ввод xlpe/pvc/swa/pvc/fr/black 4c 240. Помогите пожалуйста сделать линейную схему для щита и помогите советом. Прикрепляю проект в формате dwg http://dropmefiles.com/TKBpx


Последний раз редактировалось Артем Аркадьевич 13 апр 2017, 07:59, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такая задача, на площадке в контейнере 6м на 2,5м стоит насос 20 кВт и 6 бочек с обогревом цистерны (нагревающей кабель) в этом контейнере должен стоять главный распределяющий щит который будет запитывать 1. Имеется насос 20 квт 2. 6 резервуаров с обогревом цистерны (нагревающей кабель) и 7 объектов для которых был подобраны кабеля марки mpg-epr/eva/swa/eva определенного сечения и автоматы по 50 А и ввод xlpe/pvc/swa/pvc/fr/black 4c 240. Помогите пожалуйста сделать линейную схему для щита и помогите советом. Прикрепляю проект в формате dwg

Поместите ваш файл в архив "rar".

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
http://dropmefiles.com/TKBpx


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрическая схема была в этом проекте? Или это вы уже составляли?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это я составлял так, наброски делал. Мне дали только данный документ


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Таблица


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
1 Выбираете групповые автоматы для насоса, электрообогрева, освещения и др.
2 Делаете расчет электрических нагрузок.
3 На основании расчета выбираете вводной автомат для вашего ГРЩ.
4 Выбираете габаритные размеры щита, я обычно делаю опросный лист для заказа.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Поделитесь пожалуйста ссылками где можно заказать посредством опросных листов. щиты


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Поделитесь пожалуйста ссылками где можно заказать посредством опросных листов. щиты

Зачем вам заказывать? Вы выступаете от лица заказчика?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мне нужно сделать схему и собрать (заказать) щит и установить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика