Здравствуйте у меня такая задача, на площадке в контейнере 6м на 2,5м стоит насос 20 кВт и 6 бочек с обогревом цистерны (нагревающей кабель) в этом контейнере должен стоять главный распределяющий щит который будет запитывать 1. Имеется насос 20 квт 2. 6 резервуаров с обогревом цистерны (нагревающей кабель) и 7 объектов для которых был подобраны кабеля марки mpg-epr/eva/swa/eva определенного сечения и автоматы по 50 А и ввод xlpe/pvc/swa/pvc/fr/black 4c 240. Помогите пожалуйста сделать линейную схему для щита и помогите советом. Прикрепляю проект в формате dwg http://dropmefiles.com/TKBpx


Последний раз редактировалось Артем Аркадьевич 13 апр 2017, 07:59, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Здравствуйте у меня такая задача, на площадке в контейнере 6м на 2,5м стоит насос 20 кВт и 6 бочек с обогревом цистерны (нагревающей кабель) в этом контейнере должен стоять главный распределяющий щит который будет запитывать 1. Имеется насос 20 квт 2. 6 резервуаров с обогревом цистерны (нагревающей кабель) и 7 объектов для которых был подобраны кабеля марки mpg-epr/eva/swa/eva определенного сечения и автоматы по 50 А и ввод xlpe/pvc/swa/pvc/fr/black 4c 240. Помогите пожалуйста сделать линейную схему для щита и помогите советом. Прикрепляю проект в формате dwg

Поместите ваш файл в архив "rar".

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
http://dropmefiles.com/TKBpx


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрическая схема была в этом проекте? Или это вы уже составляли?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Это я составлял так, наброски делал. Мне дали только данный документ


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Таблица


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 09:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
1 Выбираете групповые автоматы для насоса, электрообогрева, освещения и др.
2 Делаете расчет электрических нагрузок.
3 На основании расчета выбираете вводной автомат для вашего ГРЩ.
4 Выбираете габаритные размеры щита, я обычно делаю опросный лист для заказа.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Поделитесь пожалуйста ссылками где можно заказать посредством опросных листов. щиты


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Поделитесь пожалуйста ссылками где можно заказать посредством опросных листов. щиты

Зачем вам заказывать? Вы выступаете от лица заказчика?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ГРЩ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40
Сообщений: 65
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мне нужно сделать схему и собрать (заказать) щит и установить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика