Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Скажите пожалуйста правильно ли я применил Ки ? Как мне подобрать его более вернее
Ки зависит от режима работы (возможно технолог вам подскажет, как он работает), производства. Это только вы можете определить и подобрать более подходящий. См. Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
А если заказчик требует 500 это повлияет только на сумму денег?
Согласовывать проект нужно будет с кем-нибудь? Просто вы учтите, что вышестоящий автомат будет у вас уже 630А. У нас энергонадзор не согласовал бы такой проект. Если нужно поставить на 500А, то здесь нужно включать манипуляции и попытаться нарисовать расчетный ток близкий к 400А))
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно
Вы же написали, что заказчик хочет 500А, следовательно вышестоящий будет 630А. Коммутационные аппараты, как правило, выбирают по расчетному току с учетом селективности.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения