Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Скажите пожалуйста правильно ли я применил Ки ? Как мне подобрать его более вернее
Ки зависит от режима работы (возможно технолог вам подскажет, как он работает), производства. Это только вы можете определить и подобрать более подходящий. См. Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
А если заказчик требует 500 это повлияет только на сумму денег?
Согласовывать проект нужно будет с кем-нибудь? Просто вы учтите, что вышестоящий автомат будет у вас уже 630А. У нас энергонадзор не согласовал бы такой проект. Если нужно поставить на 500А, то здесь нужно включать манипуляции и попытаться нарисовать расчетный ток близкий к 400А))
Зарегистрирован: 13 апр 2017, 05:40 Сообщений: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Артем Аркадьевич писал(а):
Да нужно будет согласовать это только с заказчиком. Почему 630, если 500 это уже вышестоящий. Почему не согласовал ? Скажите пожалуйста к чему можно придраться ? Что нужно исправить? что бы было правильно
Вы же написали, что заказчик хочет 500А, следовательно вышестоящий будет 630А. Коммутационные аппараты, как правило, выбирают по расчетному току с учетом селективности.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения