Автор:  Jlampa [ 11 фев 2017, 05:49 ]
Заголовок сообщения:  Защита

Есть 20 электродвигателей (4кВт),из защиты стоят только автоматические выключатели. Тепловую защиту пока нет возможности поставить. Думаю поставить пока что, реле напряжения т.к бывают: 1.просадки по напряжению 2. может произойти обрыв одной из фаз. Вопрос в том, что лучше ставить на каждый двигатель отдельно релюху или можно на группу движков поставить 1 реле. При обрыве фазы реле успеет отключить движок до того как он сгорит?

Автор:  k-igor [ 11 фев 2017, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита

Jlampa писал(а):
Есть 20 электродвигателей (4кВт),из защиты стоят только автоматические выключатели. Тепловую защиту пока нет возможности поставить. Думаю поставить пока что, реле напряжения т.к бывают: 1.просадки по напряжению 2. может произойти обрыв одной из фаз. Вопрос в том, что лучше ставить на каждый двигатель отдельно релюху или можно на группу движков поставить 1 реле. При обрыве фазы реле успеет отключить движок до того как он сгорит?

Как управляются двигатели? Контакторами? Контактор без теплового реле?

Автор:  Jlampa [ 11 фев 2017, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита

Включаются автоматом)), экономят на всем...

Автор:  k-igor [ 11 фев 2017, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита

Jlampa писал(а):
Включаются автоматом)), экономят на всем...

Какой номинальный ток автомата?
Может в вашем случае просто поставить контакторы с тепловыми реле?

Автор:  Jlampa [ 11 фев 2017, 17:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита

10А, может быть. Тепловое успеет отключить движок при обрыве одной из фаз до того как сгорит движок? Думал ставить реле напряжения из-за того, что бывают просадки (как вариант на каждый движок свое реле). Вот и собственно и спрашиваю, как лучше сделать, все в деньги упирается)

Автор:  k-igor [ 12 фев 2017, 06:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита

Jlampa писал(а):
10А, может быть. Тепловое успеет отключить движок при обрыве одной из фаз до того как сгорит движок? Думал ставить реле напряжения из-за того, что бывают просадки (как вариант на каждый движок свое реле). Вот и собственно и спрашиваю, как лучше сделать, все в деньги упирается)

В таком случае посмотрите специальные реле для защиты электродвигателей, например, PR-617. Либо AZD.
Цитата:
Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.

Автор:  SanyaLubov [ 01 мар 2017, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита

Можете реле погуглить