Поблагодарили: 0 раз.
Есть 20 электродвигателей (4кВт),из защиты стоят только автоматические выключатели. Тепловую защиту пока нет возможности поставить. Думаю поставить пока что, реле напряжения т.к бывают: 1.просадки по напряжению 2. может произойти обрыв одной из фаз. Вопрос в том, что лучше ставить на каждый двигатель отдельно релюху или можно на группу движков поставить 1 реле. При обрыве фазы реле успеет отключить движок до того как он сгорит?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jlampa писал(а):
Есть 20 электродвигателей (4кВт),из защиты стоят только автоматические выключатели. Тепловую защиту пока нет возможности поставить. Думаю поставить пока что, реле напряжения т.к бывают: 1.просадки по напряжению 2. может произойти обрыв одной из фаз. Вопрос в том, что лучше ставить на каждый двигатель отдельно релюху или можно на группу движков поставить 1 реле. При обрыве фазы реле успеет отключить движок до того как он сгорит?

Как управляются двигатели? Контакторами? Контактор без теплового реле?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 18:17
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Включаются автоматом)), экономят на всем...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 11:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jlampa писал(а):
Включаются автоматом)), экономят на всем...

Какой номинальный ток автомата?
Может в вашем случае просто поставить контакторы с тепловыми реле?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2016, 18:17
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
10А, может быть. Тепловое успеет отключить движок при обрыве одной из фаз до того как сгорит движок? Думал ставить реле напряжения из-за того, что бывают просадки (как вариант на каждый движок свое реле). Вот и собственно и спрашиваю, как лучше сделать, все в деньги упирается)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 06:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Jlampa писал(а):
10А, может быть. Тепловое успеет отключить движок при обрыве одной из фаз до того как сгорит движок? Думал ставить реле напряжения из-за того, что бывают просадки (как вариант на каждый движок свое реле). Вот и собственно и спрашиваю, как лучше сделать, все в деньги упирается)

В таком случае посмотрите специальные реле для защиты электродвигателей, например, PR-617. Либо AZD.
Цитата:
Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 01 мар 2017, 18:05
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можете реле погуглить


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика