 Заголовок сообщения: Искрение контактора
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2016, 20:31
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: искрение контактора
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
эдуард93 писал(а):
соединение на двигатель 380 на треугольник, ....

Почему не разгоняете звезда -треугольник?
эдуард93 писал(а):
при запуске трехфазного АД 55 кВт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, ... контактор на 380, ....

катушка контактора подключена на 220В,не сфазированы начало-конец обмоток электродвигателя,отсутствие одной фазы,не работает или не настроен короткозамкнутый виток..
эдуард93 писал(а):
, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 В. Заранее спасибо

Для двигателя этот перекос без болезный...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: искрение контактора
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2016, 20:31
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте ещё раз, спасибо всем за ответы,, не было возможности отписаться. Проблема найдена. По заверению арендодателя предоставленный щиток запитки должен был обеспечивать мощность (включаю пусковые токи). Пошел по следу кабеля в здании, получилось 50 метров, потом погрызанная воздушка 350 метров с обрывами на каждой фазе, и только потом тп 160квт. От линии ещё 2 столярных цеха, в каждом станок на 15 квт. Мнение авторитетного знакомого энергетика- контактор не может притянутся вследствии падения напряжения, слабая сеть, большие потери из-за растояния. А без двигателя контактор отлично работает. Не разгоняем со звезды на треугольник потому что так собрал производитель заказчику, мой функционал лишь сбор щита учета и подвод питания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика