Автор: | эдуард93 [ 02 дек 2016, 20:35 ] |
Заголовок сообщения: | Искрение контактора |
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо |
Автор: | dcent25 [ 02 дек 2016, 22:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: искрение контактора |
эдуард93 писал(а): соединение на двигатель 380 на треугольник, .... Почему не разгоняете звезда -треугольник? эдуард93 писал(а): при запуске трехфазного АД 55 кВт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, ... контактор на 380, .... катушка контактора подключена на 220В,не сфазированы начало-конец обмоток электродвигателя,отсутствие одной фазы,не работает или не настроен короткозамкнутый виток.. эдуард93 писал(а): , местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 В. Заранее спасибо Для двигателя этот перекос без болезный... |
Автор: | эдуард93 [ 06 дек 2016, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: искрение контактора |
Здравствуйте ещё раз, спасибо всем за ответы,, не было возможности отписаться. Проблема найдена. По заверению арендодателя предоставленный щиток запитки должен был обеспечивать мощность (включаю пусковые токи). Пошел по следу кабеля в здании, получилось 50 метров, потом погрызанная воздушка 350 метров с обрывами на каждой фазе, и только потом тп 160квт. От линии ещё 2 столярных цеха, в каждом станок на 15 квт. Мнение авторитетного знакомого энергетика- контактор не может притянутся вследствии падения напряжения, слабая сеть, большие потери из-за растояния. А без двигателя контактор отлично работает. Не разгоняем со звезды на треугольник потому что так собрал производитель заказчику, мой функционал лишь сбор щита учета и подвод питания. |