 Заголовок сообщения: Искрение контактора
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2016, 20:31
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: искрение контактора
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
эдуард93 писал(а):
соединение на двигатель 380 на треугольник, ....

Почему не разгоняете звезда -треугольник?
эдуард93 писал(а):
при запуске трехфазного АД 55 кВт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, ... контактор на 380, ....

катушка контактора подключена на 220В,не сфазированы начало-конец обмоток электродвигателя,отсутствие одной фазы,не работает или не настроен короткозамкнутый виток..
эдуард93 писал(а):
, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 В. Заранее спасибо

Для двигателя этот перекос без болезный...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: искрение контактора
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 дек 2016, 20:31
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте ещё раз, спасибо всем за ответы,, не было возможности отписаться. Проблема найдена. По заверению арендодателя предоставленный щиток запитки должен был обеспечивать мощность (включаю пусковые токи). Пошел по следу кабеля в здании, получилось 50 метров, потом погрызанная воздушка 350 метров с обрывами на каждой фазе, и только потом тп 160квт. От линии ещё 2 столярных цеха, в каждом станок на 15 квт. Мнение авторитетного знакомого энергетика- контактор не может притянутся вследствии падения напряжения, слабая сеть, большие потери из-за растояния. А без двигателя контактор отлично работает. Не разгоняем со звезды на треугольник потому что так собрал производитель заказчику, мой функционал лишь сбор щита учета и подвод питания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика