Здравствуйте! У нас такая проблема, компрессор мощность 240кВт. пусковой ток звезда/треугольник 2200А. рабочий ток 340А. ТП 630кВа. Компрессор работает в режиме отключения при наборе давления и последующего включения при понижении давления. В связи с большим потреблением реактивной мощности установили ККУ-150кВар все работает нормально. Проблема - при наборе давления и отключения компрессора, ККУ не успевает вывести все конденсаторы, компрессор опять включается и происходит падение напряжения при пуске, что влечет за собой сбой электроники на заправочных колонках получается: Ток ККУ=75А (не выведенные конденсаторы) + Ток пусковой = 2200А что приводит к сбою электроники колонок. При отключенном ККУ все работает нормально. С временем задержек на ККУ экспериментировали не получается (выводить успевает, а при пуске слишком быстро вводит, что приводит к такой же ситуации).