Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 21:02

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Компрессор на станции АГНКС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 07:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 07:35
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
У нас такая проблема,
компрессор мощность 240кВт.
пусковой ток звезда/треугольник 2200А.
рабочий ток 340А.
ТП 630кВа.
Компрессор работает в режиме отключения при наборе давления и последующего включения при понижении давления.
В связи с большим потреблением реактивной мощности установили ККУ-150кВар все работает нормально.
Проблема - при наборе давления и отключения компрессора, ККУ не успевает вывести все конденсаторы, компрессор опять включается и происходит падение напряжения при пуске, что влечет за собой сбой электроники на заправочных колонках получается: Ток ККУ=75А (не выведенные конденсаторы) + Ток пусковой = 2200А что приводит к сбою электроники колонок. При отключенном ККУ все работает нормально. С временем задержек на ККУ экспериментировали не получается (выводить успевает, а при пуске слишком быстро вводит, что приводит к такой же ситуации).

Подскажите что делать? заранее спасибо!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор на станции АГНКС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 08:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Устройство плавного пуска не думали поставить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор на станции АГНКС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 07:35
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Устройство плавного пуска не думали поставить?


Это дороговато будет!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика