Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Компрессор на станции АГНКС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 07:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 07:35
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
У нас такая проблема,
компрессор мощность 240кВт.
пусковой ток звезда/треугольник 2200А.
рабочий ток 340А.
ТП 630кВа.
Компрессор работает в режиме отключения при наборе давления и последующего включения при понижении давления.
В связи с большим потреблением реактивной мощности установили ККУ-150кВар все работает нормально.
Проблема - при наборе давления и отключения компрессора, ККУ не успевает вывести все конденсаторы, компрессор опять включается и происходит падение напряжения при пуске, что влечет за собой сбой электроники на заправочных колонках получается: Ток ККУ=75А (не выведенные конденсаторы) + Ток пусковой = 2200А что приводит к сбою электроники колонок. При отключенном ККУ все работает нормально. С временем задержек на ККУ экспериментировали не получается (выводить успевает, а при пуске слишком быстро вводит, что приводит к такой же ситуации).

Подскажите что делать? заранее спасибо!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор на станции АГНКС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 08:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Устройство плавного пуска не думали поставить?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Компрессор на станции АГНКС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 15:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 07:35
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Устройство плавного пуска не думали поставить?


Это дороговато будет!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика