Автор:  Михаил Б [ 21 ноя 2016, 07:55 ]
Заголовок сообщения:  Компрессор на станции АГНКС

Здравствуйте!
У нас такая проблема,
компрессор мощность 240кВт.
пусковой ток звезда/треугольник 2200А.
рабочий ток 340А.
ТП 630кВа.
Компрессор работает в режиме отключения при наборе давления и последующего включения при понижении давления.
В связи с большим потреблением реактивной мощности установили ККУ-150кВар все работает нормально.
Проблема - при наборе давления и отключения компрессора, ККУ не успевает вывести все конденсаторы, компрессор опять включается и происходит падение напряжения при пуске, что влечет за собой сбой электроники на заправочных колонках получается: Ток ККУ=75А (не выведенные конденсаторы) + Ток пусковой = 2200А что приводит к сбою электроники колонок. При отключенном ККУ все работает нормально. С временем задержек на ККУ экспериментировали не получается (выводить успевает, а при пуске слишком быстро вводит, что приводит к такой же ситуации).

Подскажите что делать? заранее спасибо!!

Автор:  k-igor [ 21 ноя 2016, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Компрессор на станции АГНКС

Устройство плавного пуска не думали поставить?

Автор:  Михаил Б [ 21 ноя 2016, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Компрессор на станции АГНКС

k-igor писал(а):
Устройство плавного пуска не думали поставить?


Это дороговато будет!!