Автор:  Молот [ 27 окт 2016, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Дизель генератор для дачного дома, как выбрать, если ввод 3ф

Ориентируемся на 10квт, с автоматическим запуском.

1.Пообщавшись с продавцом- он задвинул мысль что трехфазные генетаторы используются только если есть 3х фазные потребители, а если просто все электрическое оборудование в доме равномерно раскидано по 3м фазам, то покупать 3х фазный генератор это заблуждение- надо 1 фазный.

Как в итоге 3 эти фазы лягут на одну при переключении?

2. АВР и комплект автоматики у них в комплекте или надо покупать отдельно?
АВр любой подойдет промышленный?

Автор:  k-igor [ 27 окт 2016, 13:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель генератор для дачного дома, как выбрать, если вво

Молот писал(а):
Ориентируемся на 10квт, с автоматическим запуском.

1.Пообщавшись с продавцом- он задвинул мысль что трехфазные генетаторы используются только если есть 3х фазные потребители, а если просто все электрическое оборудование в доме равномерно раскидано по 3м фазам, то покупать 3х фазный генератор это заблуждение- надо 1 фазный.

Как в итоге 3 эти фазы лягут на одну при переключении?

2. АВР и комплект автоматики у них в комплекте или надо покупать отдельно?
АВр любой подойдет промышленный?

Какое назначение? Для частного пользования?
Если щит трехфазный, то и ДГ лучше брать трехфазный, меньше проблем будет с автоматикой.
Если же возьмете однофазный, то и мощность ДГ увеличится. Дополнительно еще придется ставить по контактору на каждую фазу.
АВР любой подойдет.

Автор:  Молот [ 27 окт 2016, 20:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель генератор для дачного дома, как выбрать, если вво

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Ориентируемся на 10квт, с автоматическим запуском.

1.Пообщавшись с продавцом- он задвинул мысль что трехфазные генетаторы используются только если есть 3х фазные потребители, а если просто все электрическое оборудование в доме равномерно раскидано по 3м фазам, то покупать 3х фазный генератор это заблуждение- надо 1 фазный.

Как в итоге 3 эти фазы лягут на одну при переключении?

2. АВР и комплект автоматики у них в комплекте или надо покупать отдельно?
АВр любой подойдет промышленный?

Какое назначение? Для частного пользования?
Если щит трехфазный, то и ДГ лучше брать трехфазный, меньше проблем будет с автоматикой.
Если же возьмете однофазный, то и мощность ДГ увеличится. Дополнительно еще придется ставить по контактору на каждую фазу.
АВР любой подойдет.


Да,загородный дом в 2 этажа+мансарда.
Почему продавец советует именно 1Фазник? Может быть 3ф особо чувствителен к перекосу фаз?

Автор:  k-igor [ 27 окт 2016, 20:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель генератор для дачного дома, как выбрать, если вво

Молот писал(а):
Да,загородный дом в 2 этажа+мансарда.
Почему продавец советует именно 1Фазник? Может быть 3ф особо чувствителен к перекосу фаз?

Надо с производителем разговаривать ...
Кстати, нет ничего сложного сделать схему (АВР) на однофазный ДГ (2 контактора нужно, чтобы переключить все на одну фазу: 1 для нормальной работы, 2-й через ДГУ).

Автор:  dcent25 [ 28 окт 2016, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дизель генератор для дачного дома, как выбрать, если вво

Молот писал(а):
...загородный дом в 2 этажа+мансарда....все электрическое оборудование в доме равномерно раскидано по 3м фазам,...
...Почему продавец советует именно 1Фазник? Может быть 3ф особо чувствителен к перекосу фаз?

10 кВт однофазника не равны 10 кВт каждой фазы, трехфазного генератора на десять киловатт...
Трехфазный вам надо брать где то около 17 кВт ,что бы получить по каждой фазе 10 кВт....