Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вопрос про ЧП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=4347
Страница 1 из 1

Автор:  Project [ 31 июл 2016, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про ЧП

Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric

Автор:  k-igor [ 31 июл 2016, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про ЧП

Project писал(а):
Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric

Это не соответствует действительности, насколько мне известно.

Автор:  Project [ 01 авг 2016, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про ЧП

вот нашел: Коэффициент мощности для преобразователя частоты примерно равен 0,98 (≈ 1).

Коэффициент мощности асинхронного электродвигателя, подключенного на выход преобразователя часототы имеет индуктивный характер. Однако, это значение не оказывает влияния на коэффициент мощности для преобразователя частоты.

В связи с этим приводная система, состоящая из преобразователя частоты и электродвигателя, не требует применения установок компенсации реактивной мощности.

Примечание:
Из-за нелинейности компонентов (выпрямителей) на входе преобразователя существует так называемая реактивная мощность, которая влияет на коэффициент мощности. Корректировка коэффициента мощности для компенсации влияния потребления нелинейного тока может быть осуществлена только специальными фильтрами гармоник. Такие фильтры обычно используются только в системах с высокими требованиями к гармоническим составляющим.

Автор:  dcent25 [ 01 авг 2016, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про ЧП

Project писал(а):
может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric
Project писал(а):
вот нашел: Коэффициент мощности для преобразователя частоты примерно равен 0,98 (≈ 1).Коэффициент мощности асинхронного электродвигателя, подключенного на выход преобразователя часототы имеет индуктивный характер. Однако, это значение не оказывает влияния на коэффициент мощности для преобразователя частоты.В связи с этим приводная система, состоящая из преобразователя частоты и электродвигателя, не требует применения установок компенсации реактивной мощности.
Примечание:
Из-за нелинейности компонентов (выпрямителей) на входе преобразователя существует так называемая реактивная мощность, которая влияет на коэффициент мощности. Корректировка коэффициента мощности для компенсации влияния потребления нелинейного тока может быть осуществлена только специальными фильтрами гармоник. Такие фильтры обычно используются только в системах с высокими требованиями к гармоническим составляющим.


Сам задал вопрос ,сам и ответил..... :)

Автор:  IgorLuPro [ 15 апр 2017, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про ЧП

Project писал(а):
Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric

Реактивную он компенсирует, но вот пр НЕПРАВИЛЬНОЙ настройке несущей частоты ШИМ - будет отличный писк и помаргивание в сети. Устанавливайте входные трехфазные дросселя - !!!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/