Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric
Это не соответствует действительности, насколько мне известно.
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
вот нашел: Коэффициент мощности для преобразователя частоты примерно равен 0,98 (≈ 1).
Коэффициент мощности асинхронного электродвигателя, подключенного на выход преобразователя часототы имеет индуктивный характер. Однако, это значение не оказывает влияния на коэффициент мощности для преобразователя частоты.
В связи с этим приводная система, состоящая из преобразователя частоты и электродвигателя, не требует применения установок компенсации реактивной мощности.
Примечание: Из-за нелинейности компонентов (выпрямителей) на входе преобразователя существует так называемая реактивная мощность, которая влияет на коэффициент мощности. Корректировка коэффициента мощности для компенсации влияния потребления нелинейного тока может быть осуществлена только специальными фильтрами гармоник. Такие фильтры обычно используются только в системах с высокими требованиями к гармоническим составляющим.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Project писал(а):
может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric
Project писал(а):
вот нашел: Коэффициент мощности для преобразователя частоты примерно равен 0,98 (≈ 1).Коэффициент мощности асинхронного электродвигателя, подключенного на выход преобразователя часототы имеет индуктивный характер. Однако, это значение не оказывает влияния на коэффициент мощности для преобразователя частоты.В связи с этим приводная система, состоящая из преобразователя частоты и электродвигателя, не требует применения установок компенсации реактивной мощности. Примечание: Из-за нелинейности компонентов (выпрямителей) на входе преобразователя существует так называемая реактивная мощность, которая влияет на коэффициент мощности. Корректировка коэффициента мощности для компенсации влияния потребления нелинейного тока может быть осуществлена только специальными фильтрами гармоник. Такие фильтры обычно используются только в системах с высокими требованиями к гармоническим составляющим.
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric
Реактивную он компенсирует, но вот пр НЕПРАВИЛЬНОЙ настройке несущей частоты ШИМ - будет отличный писк и помаргивание в сети. Устанавливайте входные трехфазные дросселя - !!!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения