Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ЧП
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 15:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric

Это не соответствует действительности, насколько мне известно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ЧП
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 07:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
вот нашел: Коэффициент мощности для преобразователя частоты примерно равен 0,98 (≈ 1).

Коэффициент мощности асинхронного электродвигателя, подключенного на выход преобразователя часототы имеет индуктивный характер. Однако, это значение не оказывает влияния на коэффициент мощности для преобразователя частоты.

В связи с этим приводная система, состоящая из преобразователя частоты и электродвигателя, не требует применения установок компенсации реактивной мощности.

Примечание:
Из-за нелинейности компонентов (выпрямителей) на входе преобразователя существует так называемая реактивная мощность, которая влияет на коэффициент мощности. Корректировка коэффициента мощности для компенсации влияния потребления нелинейного тока может быть осуществлена только специальными фильтрами гармоник. Такие фильтры обычно используются только в системах с высокими требованиями к гармоническим составляющим.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ЧП
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 20:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Project писал(а):
может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric
Project писал(а):
вот нашел: Коэффициент мощности для преобразователя частоты примерно равен 0,98 (≈ 1).Коэффициент мощности асинхронного электродвигателя, подключенного на выход преобразователя часототы имеет индуктивный характер. Однако, это значение не оказывает влияния на коэффициент мощности для преобразователя частоты.В связи с этим приводная система, состоящая из преобразователя частоты и электродвигателя, не требует применения установок компенсации реактивной мощности.
Примечание:
Из-за нелинейности компонентов (выпрямителей) на входе преобразователя существует так называемая реактивная мощность, которая влияет на коэффициент мощности. Корректировка коэффициента мощности для компенсации влияния потребления нелинейного тока может быть осуществлена только специальными фильтрами гармоник. Такие фильтры обычно используются только в системах с высокими требованиями к гармоническим составляющим.


Сам задал вопрос ,сам и ответил..... :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про ЧП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Опять я со своим частотником, в документации к нему ничего не нашел, техподдержка молчит, может кто знает. слышал что частотный привод для АД не пускает обратно в сеть реактивку или что то подобное, т.е. что он может компенсировать реактивку. Кто нибудь слышал об этом? поясните непросвященному. частотник ATV 930 Schneider Electric

Реактивную он компенсирует, но вот пр НЕПРАВИЛЬНОЙ настройке несущей частоты ШИМ - будет отличный писк и помаргивание в сети. Устанавливайте входные трехфазные дросселя - !!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика