Автор:  Project [ 26 июл 2016, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Электродвигатель с ЧРП

Добрый день! Пришли замечания по проекту. Электродвигатели по проекту с частотно регулируемым приводом. Эксперт указал что отсутствуют требования к качеству электроэнергии, тем более, с учетом применения ЧРП. Что это вообще? Кто сталкивался?

Автор:  k-igor [ 26 июл 2016, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель с ЧРП

Project писал(а):
Добрый день! Пришли замечания по проекту. Электродвигатели по проекту с частотно регулируемым приводом. Эксперт указал что отсутствуют требования к качеству электроэнергии, тем более, с учетом применения ЧРП. Что это вообще? Кто сталкивался?

Что значит отсутствуют требования?
Может быть отсутствуют мероприятия....
Возможно нужно предусмотреть на входе ЧП фильтры, дроссели, которые защищают питающую сеть от помех, создаваемых ЧП.

Автор:  Project [ 26 июл 2016, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель с ЧРП

скорее всего мероприятия она имела ввиду, а что за фильтры и дроссели?можно поподробнее?

Автор:  k-igor [ 26 июл 2016, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель с ЧРП

Project писал(а):
скорее всего мероприятия она имела ввиду, а что за фильтры и дроссели?можно поподробнее?

Посмотрите: Назначение и описание работы дополнительных устройств инвертора

Автор:  Project [ 27 июл 2016, 05:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель с ЧРП

как я понял перед каждым ЧП нужно ставить что-то одно? например(сетевой дроссель, ЭМИ фильтр или синусный фильтр) или это все пачкой ставить?

Автор:  Project [ 27 июл 2016, 05:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель с ЧРП

и вдогонку еще вопрос: в частотнике который мы ставим уже встроен фильтр ЭМС, достаточно ли его одного? если да я эксперту разъясню

Автор:  k-igor [ 27 июл 2016, 06:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель с ЧРП

Project писал(а):
и вдогонку еще вопрос: в частотнике который мы ставим уже встроен фильтр ЭМС, достаточно ли его одного? если да я эксперту разъясню

По данному вопросу лучше проконсультируйтесь с производителем ваших ЧП.

Автор:  Project [ 28 июл 2016, 04:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель с ЧРП

Можно закрывать вопрос, в комплекте с частотником идут фильтр ЭМС, синусный фильтр и du/dt этого всего достаточно чтобы выполнить мероприятия по качеству электроэнергии