Друзья, хочу подключить трехфазный двигатель на 220 вольт. Но у него 8 выводов. Три белых, три красных. Их прозвонил, нашел три обмотки. Но есть ещё два желтых вывода. И они тоже прозваниваются. Может не обращать на них внимания и подключить три обмотки "треугольником"? Кто знает, что это может быть, и как тут лучше сделать. На самом двигателе только стандартное изображение "звезда" на 380 и "треугольник" на 220. Больше пояснений никаких нет. Буду благодарен за любой ответ.

Автор:  dcent25 [ 31 июл 2016, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель с 380 на 220. 8 выводов.

Alexander писал(а):
.. Но есть ещё два желтых вывода. И они тоже прозваниваются. ...
Это датчики температуры обмотки....