Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=4301 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Vitalya747 [ 21 июн 2016, 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторов |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужно подключить асинхронный электродвигатель типа 4АМ80А4У3, 1,1 KW, 380 V, 2,8 A, COS 0,81, режим работы - S1. Вопросы: 1) Не совсем разобрался по какой схеме стоит его подключать, "звезда" или "треугольник", и в каких случаях он горит синим пламенем 2) Какой тип конденсаторов использовать лучше ? МБГО, МБГЧ, МБГП, КБГ-МН ? Что лучше поставить на рабочий, а что на пусковой? И какой должен быть их вольтаж, 250 или 400 ? 3) формула расчёта рабочего конденсатора ? (66*мощность движка=С(раб.)), Ёмкость пускового в 2-3 раза больше рабочего и не совсем понятно так в 2 или 3 раза ? Читал такую инфу, что если мощность движка меньше 1500 W, то в 2 раза +/-, а если больше 1500 W то в 3 раза. Да, и если двигатель будет под нагрузкой (допустим наждак или привод какой) ёмкость сильно изменится ? может есть какая-то формула расчёта ёмкости на холостом ходу и под нагрузкой ? 4) Может есть пару проверенных схем подключения с пусковой кнопкой (с реверсом и без него) ? 5) Рассчитать по формуле точную ёмкость конденсаторов невозможно. это правда или заблуждение ? т.е. мне ещё нужно прикупить 6 шт. по 1 Мф, чтобы точно подогнать уже на практике ? |
Автор: | k-igor [ 21 июн 2016, 13:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
Формулы, пример, конденсаторы... |
Автор: | Vitalya747 [ 21 июн 2016, 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
k-igor писал(а): Формулы, пример, конденсаторы... а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя, читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220, то если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу Да и про токи на обмотках, у меня вроде выбито 2,8 и всё, может вторая цифра затёрлась, но там вроде остатков цифры нету просто видел в статье, что ток указан в виде значения (1,8-2,6 скажем) или это просто другой тип двигателя ? из коробки сверху выведено 3 провода и всё |
Автор: | dcent25 [ 21 июн 2016, 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
Vitalya747 писал(а): а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя, Вам уже все объяснили выше! Vitalya747 писал(а): читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220, 220В- треугольник;380-звездато если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу Тот же вариант.... Вот тоже интересный варианты... На таком потеряете мощность.. И на таком тоже потеряете мощность... Vitalya747 писал(а): из коробки сверху выведено 3 провода и всё Такой можно тоже переделать ,но надо разбирать обмотки статора.. |
Автор: | Vitalya747 [ 22 июн 2016, 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
dcent25 писал(а): Такой можно тоже переделать ,но надо разбирать обмотки статора.. А трудно вообще переделать обмотки ??? |
Автор: | dcent25 [ 22 июн 2016, 19:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
Vitalya747 писал(а): А трудно вообще переделать обмотки ??? Электродвигатель 380 на 220 если всего 3 провода выходит из обмотки |
Автор: | Vitalya747 [ 25 июн 2016, 08:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
dcent25 писал(а): Vitalya747 писал(а): А трудно вообще переделать обмотки ??? Электродвигатель 380 на 220 если всего 3 провода выходит из обмотки Ну в общем покурил я эту тему ещё в интернете, даже если переделать обмотки, то он в итоге будет греться, поскольку рассчитан только на подключение звездой, вроде как на треугольник сечение провода должно быть больше. Если стоит на шильдочке 220/380, то значит провод обмоток рассчитан по всем параметрам на треугольник и звезду. |
Автор: | Vitalya747 [ 25 июн 2016, 08:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
Всем спасибо за помощь Теперь я разобрался с двигателями, что и с чем едят |
Автор: | IgorLuPro [ 15 апр 2017, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
dcent25 писал(а): Vitalya747 писал(а): а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя, Вам уже все объяснили выше! Vitalya747 писал(а): читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220, 220В- треугольник;380-звездато если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу Тот же вариант.... Вот тоже интересный варианты... На таком потеряете мощность.. И на таком тоже потеряете мощность... Vitalya747 писал(а): из коробки сверху выведено 3 провода и всё Такой можно тоже переделать ,но надо разбирать обмотки статора.. У нас на работе, один клоун перебрал обмотки и спалил 45 кВт движок. Там на бирках напруга 400 и 660 Вольт. Про 220 речи вообще нет! Мало того - если двигатель 380 В, на кондеры вешать - то мощность на валу = 1/2 номинальной. И 70-75 мощности момента на валу - вот на эту мощность и считайте кондеры 100 вт = 5-5,1 мФ. На напряжение от 440 Вольт. |
Автор: | Кипналадка [ 16 апр 2017, 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо |
Добрый день. У меня вопрос. Можно ли после частотника поставить трансформатор. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |