Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 17:03

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторов
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужно подключить асинхронный электродвигатель типа 4АМ80А4У3, 1,1 KW, 380 V, 2,8 A, COS 0,81, режим работы - S1.

Вопросы:

1) Не совсем разобрался по какой схеме стоит его подключать, "звезда" или "треугольник", и в каких случаях он горит синим пламенем :D

2) Какой тип конденсаторов использовать лучше ? МБГО, МБГЧ, МБГП, КБГ-МН ? Что лучше поставить на рабочий, а что на пусковой? И какой должен быть их вольтаж, 250 или 400 ?

3) формула расчёта рабочего конденсатора ? (66*мощность движка=С(раб.)), Ёмкость пускового в 2-3 раза больше рабочего и не совсем понятно так в 2 или 3 раза ? Читал такую инфу, что если мощность движка меньше 1500 W, то в 2 раза +/-, а если больше 1500 W то в 3 раза. Да, и если двигатель будет под нагрузкой (допустим наждак или привод какой) ёмкость сильно изменится ? может есть какая-то формула расчёта ёмкости на холостом ходу и под нагрузкой ?

4) Может есть пару проверенных схем подключения с пусковой кнопкой (с реверсом и без него) ?

5) Рассчитать по формуле точную ёмкость конденсаторов невозможно. это правда или заблуждение ? т.е. мне ещё нужно прикупить 6 шт. по 1 Мф, чтобы точно подогнать уже на практике ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Формулы, пример, конденсаторы...


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Vitalya747 (21 июн 2016, 13:29)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Формулы, пример, конденсаторы...


а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя, читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220, то если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу :D

Да и про токи на обмотках, у меня вроде выбито 2,8 и всё, может вторая цифра затёрлась, но там вроде остатков цифры нету :roll: просто видел в статье, что ток указан в виде значения (1,8-2,6 скажем) или это просто другой тип двигателя ?

из коробки сверху выведено 3 провода и всё :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя,

Вам уже все объяснили выше! :)
Vitalya747 писал(а):
читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220,
то если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу :D
220В- треугольник;380-звезда
Изображение



Тот же вариант....

Изображение


Вот тоже интересный варианты...
На таком потеряете мощность..
ИзображениеИзображение

И на таком тоже потеряете мощность...
Изображение
Vitalya747 писал(а):
из коробки сверху выведено 3 провода и всё

Такой можно тоже переделать ,но надо разбирать обмотки статора..



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Vitalya747 (22 июн 2016, 10:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Такой можно тоже переделать ,но надо разбирать обмотки статора..


А трудно вообще переделать обмотки ??? :oops:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 19:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Vitalya747 писал(а):
А трудно вообще переделать обмотки ??? :oops:

Электродвигатель 380 на 220 если всего 3 провода выходит из обмотки



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Vitalya747 (23 июн 2016, 20:35)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Vitalya747 писал(а):
А трудно вообще переделать обмотки ??? :oops:

Электродвигатель 380 на 220 если всего 3 провода выходит из обмотки


Ну в общем покурил я эту тему ещё в интернете, даже если переделать обмотки, то он в итоге будет греться, поскольку рассчитан только на подключение звездой, вроде как на треугольник сечение провода должно быть больше. Если стоит на шильдочке 220/380, то значит провод обмоток рассчитан по всем параметрам на треугольник и звезду.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 08:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45
Сообщений: 14
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем спасибо за помощь :) Теперь я разобрался с двигателями, что и с чем едят ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Vitalya747 писал(а):
а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя,

Вам уже все объяснили выше! :)
Vitalya747 писал(а):
читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220,
то если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу :D
220В- треугольник;380-звезда
Изображение



Тот же вариант....

Изображение


Вот тоже интересный варианты...
На таком потеряете мощность..
ИзображениеИзображение

И на таком тоже потеряете мощность...
Изображение
Vitalya747 писал(а):
из коробки сверху выведено 3 провода и всё

Такой можно тоже переделать ,но надо разбирать обмотки статора..

У нас на работе, один клоун перебрал обмотки и спалил 45 кВт движок. Там на бирках напруга 400 и 660 Вольт.
Про 220 речи вообще нет! Мало того - если двигатель 380 В, на кондеры вешать - то мощность на валу = 1/2 номинальной. И 70-75 мощности момента на валу - вот на эту мощность и считайте кондеры 100 вт = 5-5,1 мФ. На напряжение от 440 Вольт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 15:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 апр 2017, 14:34
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день.
У меня вопрос.
Можно ли после частотника поставить трансформатор.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.