Заголовок сообщения: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторов
Добавлено: 21 июн 2016, 11:01
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45 Сообщений: 14 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужно подключить асинхронный электродвигатель типа 4АМ80А4У3, 1,1 KW, 380 V, 2,8 A, COS 0,81, режим работы - S1.
Вопросы:
1) Не совсем разобрался по какой схеме стоит его подключать, "звезда" или "треугольник", и в каких случаях он горит синим пламенем
2) Какой тип конденсаторов использовать лучше ? МБГО, МБГЧ, МБГП, КБГ-МН ? Что лучше поставить на рабочий, а что на пусковой? И какой должен быть их вольтаж, 250 или 400 ?
3) формула расчёта рабочего конденсатора ? (66*мощность движка=С(раб.)), Ёмкость пускового в 2-3 раза больше рабочего и не совсем понятно так в 2 или 3 раза ? Читал такую инфу, что если мощность движка меньше 1500 W, то в 2 раза +/-, а если больше 1500 W то в 3 раза. Да, и если двигатель будет под нагрузкой (допустим наждак или привод какой) ёмкость сильно изменится ? может есть какая-то формула расчёта ёмкости на холостом ходу и под нагрузкой ?
4) Может есть пару проверенных схем подключения с пусковой кнопкой (с реверсом и без него) ?
5) Рассчитать по формуле точную ёмкость конденсаторов невозможно. это правда или заблуждение ? т.е. мне ещё нужно прикупить 6 шт. по 1 Мф, чтобы точно подогнать уже на практике ?
Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
Добавлено: 21 июн 2016, 13:44
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 10:45 Сообщений: 14 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Формулы, пример, конденсаторы...
а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя, читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220, то если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу
Да и про токи на обмотках, у меня вроде выбито 2,8 и всё, может вторая цифра затёрлась, но там вроде остатков цифры нету просто видел в статье, что ток указан в виде значения (1,8-2,6 скажем) или это просто другой тип двигателя ?
Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
Добавлено: 21 июн 2016, 16:39
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Vitalya747 писал(а):
а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя,
Вам уже все объяснили выше!
Vitalya747 писал(а):
читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220, то если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу
220В- треугольник;380-звезда
Тот же вариант....
Вот тоже интересный варианты... На таком потеряете мощность..
И на таком тоже потеряете мощность...
Vitalya747 писал(а):
из коробки сверху выведено 3 провода и всё
Такой можно тоже переделать ,но надо разбирать обмотки статора..
За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Vitalya747 (22 июн 2016, 10:11)
Ну в общем покурил я эту тему ещё в интернете, даже если переделать обмотки, то он в итоге будет греться, поскольку рассчитан только на подключение звездой, вроде как на треугольник сечение провода должно быть больше. Если стоит на шильдочке 220/380, то значит провод обмоток рассчитан по всем параметрам на треугольник и звезду.
Заголовок сообщения: Re: Асинхронник. Подключение 380 на 220. Подбор конденсаторо
Добавлено: 15 апр 2017, 19:56
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15 Сообщений: 11 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Vitalya747 писал(а):
а можете объяснить когда можно подключать двигатель по принципу "звезда", а когда нельзя,
Вам уже все объяснили выше!
Vitalya747 писал(а):
читал что мол если на шильдочке стоит - 380/220, то если подключить "звездой", то он сгорает (возможно могу ошибаться), а если выбито - 380 V, то он будет работать, вот тут не понятно )) или на шильдочке может и принцип подключения нарисован ? не хочется просто сжечь его сразу
220В- треугольник;380-звезда
Тот же вариант....
Вот тоже интересный варианты... На таком потеряете мощность..
И на таком тоже потеряете мощность...
Vitalya747 писал(а):
из коробки сверху выведено 3 провода и всё
Такой можно тоже переделать ,но надо разбирать обмотки статора..
У нас на работе, один клоун перебрал обмотки и спалил 45 кВт движок. Там на бирках напруга 400 и 660 Вольт. Про 220 речи вообще нет! Мало того - если двигатель 380 В, на кондеры вешать - то мощность на валу = 1/2 номинальной. И 70-75 мощности момента на валу - вот на эту мощность и считайте кондеры 100 вт = 5-5,1 мФ. На напряжение от 440 Вольт.