Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 05:34

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Греется обмотка двигателя насоса
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 16:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2016, 15:35
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ситуация следующая: имеется насос однофазный подкачки воды с автоматикой по разным параметрам. В режиме "ожидания" нагревается корпус насоса(50-60 градусов). Не понятно отчего. Трубы рядом тоже теплые. Питание подведено L-N-PE. Напряжение отсутствует и переменка и постоянка. ток аналогично. Rиз обмотки ЭД-2000Мом, КЛ-2000Мом. Вот вкратце как то так. Исследование продолжается. Не понял это явление. На соседней линии аналогичный насос, с теми же измерениями, -не греется. ????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Греется обмотка двигателя насоса
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 20:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Нагрев идет из-за тока между проводом PE, и заземленными,металлическими трубами ..


Последний раз редактировалось dcent25 09 июн 2016, 18:02, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется обмотка двигателя насоса
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июн 2016, 15:35
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
имеется ввиду, из за разности потенциалов? то бишь, где то плохой контакт заземления? все переходные сопротивления с землёй по нулям(до сотых). сегодня не когда было покопаться. ищем дальше


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Греется обмотка двигателя насоса
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
kwad писал(а):
имеется ввиду, из за разности потенциалов?
Переходное, надо мерять в шайбах крепления насоса с трубами....
По меряйте в разрыв, переменный ток, провода РЕ, идущего к насосу(будет от 3 до 6 А).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме