 Заголовок сообщения: АД дробильной установки
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 апр 2016, 11:41
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1)BK-DN 200x500. Концерн Bruks установка дробильная привод на 75 квт , но не указана скорость вращения , не можете подсказать?
2) Имеется преобразователь частоты , который вначале пускает один привод на 75 квт, потом осуществяется подхват его от сети и он пускает другой двигатель 11 квт. Можно ли это организовать ? при подхвате совпадут фазы?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: АД дробильной установки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
сергей8 писал(а):
1)BK-DN 200x500. Концерн Bruks установка дробильная привод на 75 квт , но не указана скорость вращения , не можете подсказать?

Открыть и на шильдике двигателя посмотреть обороты ,не пробовали ?
Или прикрепить магнит к барабану, и геркон- контактом посчитать количество срабатываний ,за минуту.....

сергей8 писал(а):
2) Имеется преобразователь частоты , который вначале пускает один привод на 75 квт, потом осуществляется подхват его от сети и он пускает другой двигатель 11 квт. Можно ли это организовать ? при подхвате совпадут фазы?

Нужна куча пускателей! Если фазы сфазированы ,то совпадут...

А почему бы не организовать пуск движка 11кВт по схеме звезда -треугольник?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АД дробильной установки
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 13:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Сделать можно, но лично я смысла не вижу.
Сложность схемы управления зашкаливает разумный предел для данного типа задач.
И соотвественно - проблемы для эксплуатационнищиков сношения со сложной схемой управления.
Проще поставить отдельный частотник на малый двигатель.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: АД дробильной установки
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 07:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
На мой взгляд, если бы приводы были одинаковой мощности, то можно было сделать. По-моему, мои коллеги когда-то такое делали.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика