СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 05:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Имеется нефте-качалка СКДР-6-3, подразумевается установить на нее АД номиналом 18,5 кВт с частотником. По ранее проведенным замерам расчетная мощность двигателя с частотником( с заданными параметрами) составляет 5 кВт активки и 1 кВт реактивки. Получается что с помощью установленных частотников возможно загрузить меньшей мощности трансформатор большим количеством электроприемников? У кого есть опыт в данной теме прошу описать плюсы и минусы. Заранее благодарен!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь частоты в АД
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ АСИНХРОННЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь частоты в АД
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 05:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Назначение.
Станок - качалка СКДР6-3 предназначен для индивидуального механического привода штангового насоса нефтяной скважины, с нагрузкой на сальниковом штоке не более 60 кН.
Станки - качалки поставляются с установкой нижней головки шатуна на длину хода сальникового штока 2м.
Вид климатического исполнения У1, Т1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Пример условного обозначения станка - качалки при заказе для исполнения с числом качаний 1,3 в мин., передаточным числом редуктора 125, номинальной мощностью двигателя 5,5 кВт, синхронной частотой вращения вала двигателя 750 об/мин, климатического исполнения У1: СКДР6-3-1,3-125-5,5-750 У1 ТУ2 ИБГУ-02-04

А Вы не задумывались предусмотреть двигатель соответствующий нагрузке? Ставить двигатель заведомо большей мощности, затем пытаться предусмотреть к нему ЧРП, чтобы получить экономию, не совсем рационально. К тому же, СКДР6-3 рассчитана на работу с двигателем с частотой вращения 750 об/мин, уменьшение скорости вращения за счет ЧРП приведет к уменьшению заявленной производительности качалки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь частоты в АД
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей спасибо, почему принято такое решение: нет данных о забое. В процессе работы скдр может пойти не только нефть но и парафин, а парафин, и малый двигатель 5 кВТ не потянет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь частоты в АД
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 18:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
А если предусмотреть работу двигателя в соединении обмоток "звезда" ,а при попадании парафина (увеличение тока),переключать его на "треугольник".....


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика