Автор: | zendo057 [ 27 мар 2016, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по ПЧ |
При увеличении частоты что будет с выходным напряжением,увеличится или останется на месте.Если увеличится то как, пропорционально? |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2016, 17:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ПЧ |
zendo057 писал(а): При увеличении частоты что будет с выходным напряжением,увеличится или останется на месте.Если увеличится то как, пропорционально? U/f=const Напряжение увеличится. |
Автор: | cheeff [ 01 май 2016, 14:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ПЧ |
Вопрос сформулирован некорректно. Прямой зависимости частоты и напряжения нет. U/f=const - из области народного фольклора. |