Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель для СКДР
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!

Коэффициент мощности насосов нефтяной промышленности может быть от 0,7 до 0,9.
Полная мощность S (кВА)=P(кВт)/cos
Если взять соs=0,5 т.е. занизив его, то вы завышаете расчетный ток, что ведет к увеличению мощности трансформатора. А так как соs насосов выше, следовательно у вас трансформатор получится недогружен.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель для СКДР
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!

cos f - это паспортная величина. Вы вероятно путаете ее с коэффициентом использования Ки нагрузки, который устанавливается (рекомендуется) для разных отраслей промышленности.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика